现临时电系统加装总漏保,开关送不上去,特请各位高手出主意???
现临时电系统加装总漏保,开关送不上去,特请各位高手出主意???
2楼
先别急。
总漏保是检测:1.三相加N。2.三根相线。
还有漏电电流值500mA还是30mA?
回复
3楼
漏电电流值100-200mA,三相加N,电缆线是新购置的,应该不存在三相电流不平衡.
回复
4楼
还有的就是,你的负载是什么?地线有没有当零线用?检查一下,是否真的有设备漏电?
回复
5楼
主干线送不上,且接零与接地不存在混接的情况
回复
6楼
三相电流不平衡,三相加N的漏保不应该动作。
不加漏保时,正常的话,应该先判断:1.漏保本身故障。2.存在漏电处。
处理:1.取消漏保试试。2.测电缆的绝缘。
回复
7楼
取消可以啊,但安检站过不了,现在没有测量三条相线的对地绝缘值,
回复
8楼
应该是有漏电处。停电,测量每条线的对地绝缘值。把负荷先断开测电缆,然后再测每一台设备。
回复
9楼
先断开所有负荷,测试漏电开关是否完好,把漏电电流调到最大值,再一个一个负荷地接入,看是哪一路有问题!
回复
10楼
考虑一个电气外的问题:水压力相当于电压,而电流相当于水流,水在输送中有损失,而电流呢?是不是存在这样的问题啊?距离大概500米左右?
回复
11楼
长距离(500米左右)是不是可能造成上述现象
回复