200mm的施工缝怎么才能把两边的墙板都支模现在造的房子是28层的,分东西两个单元,两单元之间有个施工缝,200mm。刚开始觉得中间的200mm间距太小,所以东西两单元是隔一天浇筑的。现在由于一些原因,想把两个单元连起来浇筑。然后木工说200mm太小,两边的墙不能同时封模版。请问有什么办法能解决?谢谢了。
200mm的施工缝怎么才能把两边的墙板都支模
现在造的房子是28层的,分东西两个单元,两单元之间有个施工缝,200mm。刚开始觉得中间的200mm间距太小,所以东西两单元是隔一天浇筑的。现在由于一些原因,想把两个单元连起来浇筑。然后木工说200mm太小,两边的墙不能同时封模版。请问有什么办法能解决?谢谢了。
2楼
安装模板其实很好安装,但是安装了之后模板拆不了了。中间一个横着放的方子,两边各一个立着放的方子不就可以了。拆模板的时候把立着放的方子打成横着放的,方子就掉下去了。
回复
3楼
二个办法解决问题:
1 用200mm厚的聚苯板放在中间,不用支模板,墙模板穿对拉螺杆。
2 将聚苯板切割成100mm*170mm长条,代替木方,在施工缝位置放聚苯板,两侧钉多层板18mm。拆模时将聚苯板破坏掉,将多层板从施工缝中钩出来。
具体自己算一下,那个划算按那个方法做。
回复
4楼
我觉得还是第二种方法比较合适,第一种容易跑模
回复
5楼
很同意3楼说的那种做法,比较方便
回复
6楼
这样做..结构上合适吗
回复
7楼
其中自制一个变形缝的专用模板,模板后面将螺帽焊道钢管上就可以了
回复
8楼
两块模板就36MM了。木枋横放2根100MM。一般的话中间加个木枋50MM,14MM的误差应该可以的吧?
回复
10楼
200太小了,要么叫设计改一下,墙中间开个门洞
要门塞聚苯板不要了
回复
11楼
很好解决的,要两边同时绑钢筋同时封模。
1、在封模之前先在两堵剪力墙根部放钢筋,钢筋的作用是为了托住墙模板,所以钢筋间距不宜太大。
2、然后根据墙体的宽度,用模板与木方龙骨拼装好一个厚200mm的密封箱体。
3、用塔吊将箱体吊装在两堵墙内侧预先放好的支托钢筋上。
4、同时对两堵墙外侧进行封模。
5、将对拉钢筋穿过两堵墙体一同加固。
6、倒完砼后由于内侧模板底部有钢筋托着,模板不会下落,可以顺利取出。
回复
12楼
同意7楼的,用角钢、钢板、钢管自己焊接变形缝模板,水平方向用钢管焊接做加劲肋,伸出来的钢管与两侧钢管加固在一起。
回复