关于回油弯 急求高手解答
kongtia0
kongtia0 Lv.2
2010年12月11日 17:31:29
只看楼主

水源热泵涡旋压缩机排气口出需要加回油弯吗?压机在壳管之上

水源热泵涡旋压缩机排气口出需要加回油弯吗?压机在壳管之上
免费打赏
hudeyun123456
2010年12月15日 10:56:55
12楼
你说的是冷凝器高于压缩机6米以上吧
回复
gwxgdg
2010年12月21日 08:50:06
13楼
如果是减震作用不应该是做个弯,而是按三维走管。
按照谷轮厂家所说,在吸气管、排气管、回油管都推荐这样做一个高度宽度都小于0.5m的U型弯。这种管路布置目的是尽量降低管路应力。
回复
ren_186
2010年12月21日 23:27:31
14楼
回气管是回油 排气管是缓冲 减震
回复