关于回油弯 急求高手解答
kongtia0
kongtia0 Lv.2
2010年12月11日 17:31:29
只看楼主

水源热泵涡旋压缩机排气口出需要加回油弯吗?压机在壳管之上

水源热泵涡旋压缩机排气口出需要加回油弯吗?压机在壳管之上
免费打赏
kongtia0
2010年12月11日 17:52:35
2楼
懂得来帮忙啊 这块我真不明白
回复
adingkgb
2010年12月11日 23:13:43
3楼
压缩机排气口装什么回油弯啊:L
装在回气管上呀
回复
kongtia0
2010年12月12日 11:13:28
4楼
哦 那是叫缓冲弯或是减震弯么 我弄错了 :L
回复
col-chi
2010年12月13日 13:37:37
5楼
在排气口出口不远装个会油弯,在连接个细管至回气口是对的啊!:o
回复
killzx99
2010年12月13日 14:52:18
6楼
减震的话装不锈钢逼真软管就可以了
回复
yzm1205
2010年12月13日 15:42:01
7楼
如果是减震作用不应该是做个弯,而是按三维走管。
按照谷轮厂家所说,在吸气管、排气管、回油管都推荐这样做一个高度宽度都小于0.5m的U型弯。这种管路布置目的是尽量降低管路应力。
回复
bx1221
2010年12月13日 16:16:33
8楼
排气管需要U型减震弯的,不仅仅是减震降噪,焊接处会承受较大的应力,影响寿命
回复
adingkgb
2010年12月13日 22:31:39
9楼
你说的是油分离吧:o
回复
huifg
2010年12月13日 23:31:31
10楼
排气管路有一定长度可以不做弯,震动大做个弯也没多大作用还不如装个避震软管
回复
chentao2010
2010年12月15日 10:14:36
11楼
你说的那种情况是不是蒸发器比压缩机高啊?
回复

相关推荐