求助:地下精品超市新风量的确定
qingzi_520
qingzi_520 Lv.2
2010年12月11日 14:24:44
来自于中央空调
只看楼主

请高人指点地下室精品超市空调面积为1584平方需做全新风处理机取商场人均新风量:20立方/小时高档商店人均占有的使用面积为:4平方/人新风量 20×1584÷4 =7950请高手指点:取2台4000立方/小时新风处理机组不知正不正确???谢谢~~[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-12-11 20:15 编辑 ]

请高人指点
地下室精品超市空调面积为1584平方
需做全新风处理机
取商场人均新风量:20立方/小时
高档商店人均占有的使用面积为:4平方/人

新风量 20×1584÷4 =7950

请高手指点:取2台4000立方/小时新风处理机组不知正不正确???

谢谢~~





[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-12-11 20:15 编辑 ]
免费打赏
villagerchan
2010年12月17日 08:33:18
12楼
建议这种地方采用双风机全空气系统,过渡季节可以采用全新风,既节能,卫生条件又好。
回复
liuxing330
2010年12月17日 09:18:13
13楼
还是风盘加新风经济实惠吧~如果用全空气请大家说说理由呗~我是小兵在学习中~
回复
dengjunbo42
2010年12月17日 16:18:53
14楼
应该做带热回收的组合式空调机组比较合适
楼主的计算式正确的;另外地下商场一般要做排烟跟补风。请设计新风的时候兼顾下火灾时的补风。
回复

相关推荐

APP内打开