高手帮忙看看130米高的办公楼热水系统!谢谢!
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2010年12月11日 13:10:47
只看楼主

我是做空调的,但是现在热水也是要我们做,所以来求助论坛的大大们啦!主要是分区是否合适?控制是否方便?是不是在末端加一个电磁阀,水温低了打开一下?上供上回的我做过,在100米的屋顶放水箱,用加压泵和回水泵就搞定。这个,下供下回我就不确定了。平面图可以看一下给排水平面图,共30层,除2,3层为餐厅外,其余为每层约1000平米的办公楼,设计水量73T! 每个洗手盆都要热水,那标准层的热水支管是多大的?DN32合适吗? 热水箱是45~50℃的水。多提提意见和建议!非常感谢!

我是做空调的,但是现在热水也是要我们做,所以来求助论坛的大大们啦!

主要是分区是否合适?控制是否方便?是不是在末端加一个电磁阀,水温低了打开一下?上供上回的我做过,在100米的屋顶放水箱,用加压泵和回水泵就搞定。这个,下供下回我就不确定了。
平面图可以看一下给排水平面图,共30层,除2,3层为餐厅外,其余为每层约1000平米的办公楼,设计水量73T!
每个洗手盆都要热水,那标准层的热水支管是多大的?DN32合适吗? 热水箱是45~50℃的水。多提提意见和建议!非常感谢!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
给水是给排水专业做的。已经做上去了。那我们热水怎么搞啊?给水是从上往下供,我们热水设计是从下往上供,会不会有问题啊?



附件是一个热水系统图,我要深化设计。
一个给水平面图,我要加上热水给水部分

[ 本帖最后由 yexiaolove 于 2010-12-26 23:16 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


21.jpg

免费打赏
arrival
2010年12月21日 23:43:51
23楼
你手里有《建筑给排水设计手册》第二版(上册)么??看一下297页关于高层建筑热水系统那段话:“不宜采用在热水干、立管上设减压阀分区的措施,宜在低区热水供水支管上设减压阀”。
回复
yangjumpcv
2011年01月13日 10:57:26
24楼
提问也要有诚意嘛,这个照片叫大家怎么看?
回复
chaorocktnt
2011年01月14日 10:44:06
25楼
如果冷水是上行下给的话,热水要上供下回或上供上回了,不然会造成冷热及压力不平衡。
回复
work111
2011年01月21日 13:30:51
26楼
热水系统要和冷水系统同程布置,热水分区同冷水分区一样,就会避免冷热水压的平衡,热水加压泵的扬程较高,回水泵的承压也要考虑建筑物总高度,回水泵扬程主要考虑沿程阻力,回水泵的启动靠设在回水末端的温度传感器控制,热水分区的回水末端分别设置动态平衡阀,系统应该没有问题的。
回复
金——
2011年01月28日 20:34:43
27楼
飘过 看看 飘过
回复