高手帮忙看看130米高的办公楼热水系统!谢谢!
yexiaolove
yexiaolove Lv.4
2010年12月11日 13:10:47
只看楼主

我是做空调的,但是现在热水也是要我们做,所以来求助论坛的大大们啦!主要是分区是否合适?控制是否方便?是不是在末端加一个电磁阀,水温低了打开一下?上供上回的我做过,在100米的屋顶放水箱,用加压泵和回水泵就搞定。这个,下供下回我就不确定了。平面图可以看一下给排水平面图,共30层,除2,3层为餐厅外,其余为每层约1000平米的办公楼,设计水量73T! 每个洗手盆都要热水,那标准层的热水支管是多大的?DN32合适吗? 热水箱是45~50℃的水。多提提意见和建议!非常感谢!

我是做空调的,但是现在热水也是要我们做,所以来求助论坛的大大们啦!

主要是分区是否合适?控制是否方便?是不是在末端加一个电磁阀,水温低了打开一下?上供上回的我做过,在100米的屋顶放水箱,用加压泵和回水泵就搞定。这个,下供下回我就不确定了。
平面图可以看一下给排水平面图,共30层,除2,3层为餐厅外,其余为每层约1000平米的办公楼,设计水量73T!
每个洗手盆都要热水,那标准层的热水支管是多大的?DN32合适吗? 热水箱是45~50℃的水。多提提意见和建议!非常感谢!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
给水是给排水专业做的。已经做上去了。那我们热水怎么搞啊?给水是从上往下供,我们热水设计是从下往上供,会不会有问题啊?



附件是一个热水系统图,我要深化设计。
一个给水平面图,我要加上热水给水部分

[ 本帖最后由 yexiaolove 于 2010-12-26 23:16 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


21.jpg

免费打赏
yexiaolove
2010年12月16日 19:16:28
12楼



这位前辈,恳求赐教,哪里错误呢?我是做暖通的,不怎么懂,但是现在要我做,很头痛的!
回复
sun_wang
2010年12月17日 14:19:51
13楼
你这个冷热水供水方式不一样,怎么保证冷、热水的压力平衡,
回复
titi_seasee
2010年12月17日 16:22:58
14楼
我纯属学习了~~没做过那么高层的给排水。。。。。唉~~惭愧下~~
回复
yexiaolove
2010年12月17日 19:14:23
15楼
各位大大,工程的状况是给水已经做上去了!基本就按那个给水系统图。
但是热水系统还在设计。大家提提建议呀、通常这样子的都这么做?
回复
oksoft
2010年12月18日 10:37:33
16楼
决定收藏这个话题……学习。没什么意见能提供的,水平恐怕不及楼主。
回复
arrival
2010年12月18日 11:34:51
17楼
1、给水方式采用减压阀存在安全性问题,是否地下一层机房面积紧张,无法设置加压泵组,若选择无负压设备占地非常小。
2、热水系统两个分区合并会导致短路及水量分配不平衡的问题,而且冷水是上供热水下供,会产生压力不平衡,建议热水改为上供下回干管循环方式。
3、阀门选择自力式温度控制阀,这个不需外加动力。

另外,排水系统里,一二层是要单排的。
给水系统图里28 29层的DN40管道从7号泵组后接出是何意图??
回复
yexiaolove
2010年12月18日 18:22:40
18楼
给水和排水都是 给排水专业做的,都已经做上去了。我是只做热水的,现在还在设计阶段。
我的热水箱是在负一楼的(因为螺杆机在负一楼),难道只有把水抽到屋顶再放下来这么一个解决办法了吗???成本增加大了很多啊!
能不能通过系统的调整达到压力趋于一致的目的?毕竟办公楼的热水要求没那么高。

另外,如果1,2区及3,4区不共用泵组的话,那就要很多泵了。各位水友,快支招呀!!!
回复
bugulin
2010年12月19日 15:48:35
20楼
下载下来看看
回复
arrival
2010年12月20日 22:44:28
21楼
建议按照热水分区设置泵组
回复
yexiaolove
2010年12月21日 08:50:10
22楼
各位兄弟,大家的建议或者是什么的,往往都没有说明为什么,这让小弟无从判断,
比如分4个区供水,就要4组泵,为什么2组不合适呢?毕竟4组就要增加4台泵呀。
热水系统是大家的短板啊看来
回复