求助:11kV和132kV绝缘子选型
shenfei398
shenfei398 Lv.3
2006年02月27日 13:39:43
只看楼主

本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?

本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:

3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.

请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?
leijg_371
2006年02月28日 02:46:35
2楼
可选用瓷绝缘子XP-7或XWP-7,需根据污秽等级综合考虑
回复
shenfei398
2006年02月28日 09:25:07
3楼


选择依据是什么?有哪些必须满足的指标?
工频耐受电压,工频击穿电压,无线电干扰电压,雷电冲击干耐受电压,打击破坏负荷.....怎么定?

回复
shenfei398
2006年03月02日 15:17:41
4楼
有没有人指点一下?
回复
shenfei398
2006年12月07日 08:55:26
5楼
仍然没人指导?求助
回复
hkgd8848
2006年12月07日 22:49:43
6楼
搞反了吧!耐张24串,直线18串才对。
耐张还要承受导线的拉力,直线只用承受重力,所以耐张串多些才对!
132kV,按照18串来看,不是国内常用的型号,不过可以根据绝缘子的尺寸、污秽等级通过计算得出。一般国内的110KV,用7片XP-7的,耐张加1-2片,具体的数据需要根据污秽等级的数据来算。
回复
zhangzhiguo5773
2009年02月10日 20:08:50
7楼
谁知道132kV线路的绝缘子片数,用在非洲的
回复
zhangzhiguo5773
2009年02月10日 20:09:07
8楼
帮忙啊。。。。。。。。。。
回复