胆大,32层高层建筑不分区风机盘管与管道暖气片混装取暖惨痛后果!
zbsfy
zbsfy Lv.2
2010年12月11日 11:51:50
来自于中央空调
只看楼主

由山东省建筑设计研究院设计,山东三强建设咨询有限公司监理,山东省鲁信华艺置地有限公司开发,山东省淄博市张店区鲁信花园32层高层住宅。地上32层,地下三层,该高层建筑水空调与管道暖气片混装供暖系统未作分区处理,且在安装施工中无视业主生命财产安全,无视高层建筑底部循环系统所出现的高压承载,选择游医郎中式的拙劣工艺安装队伍,选用市场一般质量的PPR管材、管件、阀门,采用不能与之高压匹配的热熔、螺纹安装方式。一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10-11公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,仅3号楼每层两家住户、5个单元、5层以下住户共计50户,其中还有部分未入住及未使用供暖系统的情况下,小区低层住户已有十几家室内不同部位出现崩、喷、漏状况出现,严重者管结脱节,管道断裂错位,截止阀阀芯射出,高压水直喷室内不同部位,室内全面积积水数公分,致使室内木地板及家具严重浸泡不得使用,(此严重情况已有数家出现)。更有甚者,一楼一住户业主家,进行常规性的暖供设施安装维护,施工操作人员未意识高压存在的情况下,一暖气片封堵螺帽高速射出,射至室内饮水机机身,致使饮水机机身严重变形。暖供后陆续频繁出现此状况,给住户居民造成严重的财产损失、人身安全受到威胁。使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!唯恐家中再次“水漫金山”。山东省建筑设计研究院的非常规设计造成了高层住户暖供系统无压可供,供暖设施形同虚设,低层住户高压承载,管材管件高压承载下苟延残喘,随时都有脱节、爆裂状况发生,整套暖供管网在高压下运行,材质的质量因素、阀门管节长时间的锈蚀、高压下的疲劳表现供暖管网能支撑多久?高楼大厦百年大计,安居乐业百姓之本。百姓倾其财力巨款购房,乔迁新居,求的是温馨、舒心,可心、放心。可是山东省建筑设计研究院拙劣的设计,监理单位不负责任的监理,开发销售单位在商品销售中对质量及缺陷的隐瞒,使购房住户有的只是忧心、担心与窝心!!事故状况出现后的前期,业主住户在专业知识严重匮乏的情况下,错误的认为此祸事天意之为、命该如此遭此祸端!!不过在诸多业主家中不间断出现事故状况后,通过交流及专业知识方面的了解咨询后,如梦方醒!方才意识到,出现的如此状况及祸事都是房地产开发商不认真严谨,胆大妄为、为富不仁、缺德无良给我们业主带来的祸端!!!梦醒后众多业主住户与开发商沟通交涉,要求对水空调与管道暖气片混装供暖系统给予改良,可是他们避重就轻、偷梁换柱,总以,此系统纯属水空调循环系统完全达到设计使用标准(注:此高层建筑均为三室两厅、两卫、一厨户型。两卫、一厨中原代管道暖气片),极力回避安装施工中出现所使用的管材、管件及施工工艺低劣极不匹配导致事故频发的事实。在根本隐患存在的情况下,面对频繁崩、喷、漏状况的出现,采取的只是有两人组成的无资质暖气管道施工人员的修补。在此,跪求高人、贤达给予改造良策!跪谢,各位热心、爱心网友转发此贴!!在我们的维权之路中给予帮扶,呼吁社会各界人士给予热心重视!!

2010年12月11日 12:24:07
2楼
帮顶一下,业主们确实太冤了。
回复
bj5945
2010年12月11日 12:24:49
3楼
首先,任何改造方案都是要钱的.这钱谁出.
方法是有的,11-12公斤的压力的确不算高,在压力管道分级中属于低压中的低压.老实讲,这是施工单位的施工质量问题,可能管材也可能有点问题.漏水的地方肯定都是些管接头的地方,就算PPR管,11~12公斤的压力,一下两下也不会爆管.
这个设计没有问题的,不要说32层了,上海金茂400多米的高楼也没分区呀。承压40多公斤不也是好好的吗。
说说解决方案,一,首先找个有压力管道安装资质的施工单位,管道全部返工这现在这个压力一点问题没有。
二,采用高层采暖直连技术,可以解决低区承压过高的问题。不过得有点空间安装设备。
在中国目前的现状下,维权的确很难。这样的事,找开发商只能是应付。直接找质检站,他们是有责任的,给政府部门施压效果会明显一点的。
回复
adingkgb
2010年12月11日 23:24:12
4楼
焦头烂额了:L
回复
chinalnkydlzc
2010年12月12日 10:05:02
5楼
把系统、原理图发上来看看~!
回复
hjh512
2010年12月12日 10:48:10
6楼
看来
还是分个区好
回复
jade929
2010年12月12日 14:20:51
7楼
这些施工单位真是偷工减料啊
回复
apinnana
2010年12月12日 15:26:06
8楼
的确啊,很复杂的
回复
zy.wind
2010年12月12日 17:38:25
9楼


金茂大厦没分区么?
回复
bj5945
2010年12月13日 00:13:11
10楼
不好意思,刚查了一下还是分区的。系统内最大承压处达2.8MPa。有点误导大家,不好意思了。:L
回复
wxzt520
2010年12月13日 09:33:54
11楼

现在的安装队伍和监理都是一些极其不负责任的人!指望他们迟早遭殃!
回复

相关推荐

APP内打开