主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。
主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。
12楼
进来学习一下!
回复
13楼
宏观来看就是水力失调,不热的管路同水量过小,而且由于原有管路内的冷水未循环起来,产生了滞阻。方法可以采取,关闭DN125主管道回水阀门,关闭三层以上支管道阀门,建议关严,然后开启现在不热的管路,待有热水后,再缓开关闭的阀门至一定开度。 必要时建议把管路里的凉水卸掉,让热水通过来。
回复
14楼
没做过这样的工程,学习一下。
回复
15楼
应该是水力失调,不过供水温度也过低了吧,上面的把热都散净了,你要是直接把手放在39度的水里可能觉出水的温度,散热器表面是感觉不到很不热的
回复
16楼
我认为也是,可就找不知怎么查。
回复
17楼
新手上路学习之中
回复
18楼
尝试一下:
1、加大主管阀门开度;
2、减小三成以上楼层支干管阀门开度;
再看效果怎么样,
回复
19楼
楼上好多人说水力失调,我有点纳闷上供下回的单管系统,失什么调?
至于楼主说回水不热,那只有等到夏天来试,供水温度低一点,回水温度说不定能比供水高,也就热了
回复
20楼
单管顺流系统本身就存在垂直失调,加上供水温度太低。再有DN125的阀门是否阀板脱落,表面上阀门是开启,但流量受限,用流量计测一下,看流量是否达到设计要求。
回复
21楼
这种情况:还不知道你的系统形式是什么样的,无法判断失调原因。你若是单管式系统,就是你立管管径小了,热水下不来。若是双管式系统,肯定就是你垂直失调了,建议关小三层以上的暖气阀门,这样能解决问题。
最好把你的系统图传上来,这样便于分析原因。
回复