求助,主供水管热,主回水管不热
gujiaoreli
gujiaoreli Lv.5
2010年12月11日 10:05:23
来自于采暖供热
只看楼主

主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。

主管网是DN250,垂直接DN125,DN125,这条主线带的7幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供水管热,回水管不热,地沟里125主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先谢谢。
免费打赏
gujiaoreli
2010年12月11日 12:02:40
2楼
:handshake :handshake :handshake 帮帮
回复
zy.wind
2010年12月11日 12:22:29
3楼
供水管热、回水管不热,说明供过去的冷量不够,也就是供过去的水量不够。
调试时可测了DN125的水量是否达到设计要求?

三层以下不热,系统形式是否为双管系统下供下回?应该是存在垂直失调。

有可能是因为水量不足,管道阻力不大,因为重力水头影响,导致高层较低层资用压头更大,造成低层水量过低。

如果有可能,建议开大DN125水管的总阀门,增加供水量,或者测试以下此水管目前水量。

btw,这个问题最好给出目前的供回水温度和系统形式。
回复
gujiaoreli
2010年12月12日 08:18:30
4楼

首先系统为单管上供下回,DN125阀门现在是全开状,供水温度46回水温度39,供水压力0.45回水压力0.30离换热站240米远。
回复
dianhuang
2010年12月12日 13:33:34
5楼
说的不全 不好回答 检查阀门的开启指示 有问题否???
回复
zy.wind
2010年12月12日 17:47:26
6楼


供水46℃就算热,回水39℃就算不热了?如果低层散热器走水的话,低层散热器内的水温也在39℃以上了,比高处的也没低几度,怎么就算不热了?
三层以上和三层以下散热器的表面温度差多少?
上供下回的单管系统,如果没有跨越管,高层室内能达到设计温度,低层室内达不到设计温度,只能是散热器设计不合理,低层的散热器片数不够了。
如果有跨越管设计,得结合系统设计形式分析了。
回复
zitengxiaoping
2010年12月13日 12:13:30
7楼
学习中,借鉴经验:lol
回复
zhangkang915816
2010年12月13日 13:05:11
8楼
有个具体点的温度参数吗?供水是多少,回水温度又是多少,如果在允许范围内呢?
回复
dezhonghvac
2010年12月13日 14:39:05
9楼
从上面的文字猜测斑竹说的是散热器采暖系统吧,供回水压差0.15MPa,供回水温差7度;是这个参数吗?7度温差应该可以了吧,供水才46度;按这个参数估计,在供水是90度时回水估计应能到60~70度
回复
wltzhch007
2010年12月13日 14:58:42
10楼
从压差看系统没什么问题啊,如果供水管热,回水管冷,是否管道内有堵塞的地方呢
回复
a15135157
2010年12月13日 21:02:17
11楼
来看看,学习中