3米的悬挑梁计算和构造
mucc
mucc Lv.3
2010年12月11日 09:11:07
只看楼主

3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:1、抗震计算是否要计算竖向地震力?2、箍筋是不是要全梁加密?3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?请高手指点,我是新手。

3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:
1、抗震计算是否要计算竖向地震力?
2、箍筋是不是要全梁加密?
3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?
请高手指点,我是新手。
免费打赏
du592558619
2012年03月24日 22:34:53
12楼
新手 来学习学习
回复
无间道
2012年03月25日 07:02:30
13楼
关于挑出长度的问题,规范的真正要求是不仅要满足结构强度的要求,还要满足变形和裂缝的要求,还要满足抗扭、抗倾覆及稳定性的各种要求。对于8度及8度以上地区,还要按荷载效应的偶然组合对构件进行地震作用配筋计算。这才是决定板挑出长度的含义。悬挑梁作为静定结构其在各结构中,安全度是最低的,一旦约束条件变化,就会失去原有的结构平衡,会使结构发生破坏,所以在选择大跨度悬挑结构时,必须要谨慎。纵观结构发生问题,悬挑结构的事故率在结构中出现问题的概率是最高的。要真正确定需要进行上述几方面的计算,其中,裂缝和变形计算是比较麻烦的计算,为简化结构设计,一些资料给出不需要计算裂缝和变形的构造要求。不要走入误区,要学好基本功啊。
构造要求在规范和结构构造手册中有具体的规定,其中,悬挑梁箍筋要全长加密,悬挑梁根部应该设置抗剪的弯曲钢筋,且不能小于构造的最小要求;如果悬挑梁上有次梁的话,还应该设置吊筋。
另外对于悬挑3米这样大的挑梁,为保证美观的要求,同事减轻结构自重,也做成变截面的梁。
回复
qiji2005
2012年12月22日 21:30:30
14楼
混凝土悬挑构件我认为还是不要超过3米为好!
回复
felix34
2012年12月24日 13:46:44
15楼
悬挑出事情的很多,我觉得在计算通过的前提下,适当放大安全系数比较好。
回复
hjw_1988
2013年02月27日 09:56:58
16楼
悬挑出事情的很多,我觉得在计算通过的前提下,适当放大安全系数比较好。
回复
加班不画图
2013年02月27日 10:28:11
17楼
一做大悬挑就慎得慌,没有经验啊,原来论坛里有个做10米混凝土悬挑的,斜拉杆预应力,很是牛啊!
回复
cxlioi007
2013年02月28日 14:44:39
18楼
fyd-12 发表于 2010-12-11 21:55 同意2楼,补充就是1,。要注意钢筋的锚固或邻跨的弯矩。2。注意裂缝控制3。注意挠度控制梁短构造柱是连到上部吗?