3米的悬挑梁计算和构造
mucc
mucc Lv.3
2010年12月11日 09:11:07
只看楼主

3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:1、抗震计算是否要计算竖向地震力?2、箍筋是不是要全梁加密?3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?请高手指点,我是新手。

3米的悬挑梁,好多问题不懂,请大家赐教:
1、抗震计算是否要计算竖向地震力?
2、箍筋是不是要全梁加密?
3、形成挑梁开间的部分,是否可以用来做楼梯间?
请高手指点,我是新手。
免费打赏
chen13033576
2010年12月11日 09:24:18
2楼
楼主的问题我来尝试回答一下:
1:关于竖向力的计算,抗震规范讲的很清楚,5.1.1节;楼主3米悬挑梁,如果是8、9度地区就注意了,要计算竖向地震作用的;
2:悬挑梁箍筋要全长加密
3:个人觉得没什么不可以的
回复
fyd-12
2010年12月11日 21:55:26
3楼
同意2楼,补充就是1,。要注意钢筋的锚固或邻跨的弯矩。
2。注意裂缝控制
3。注意挠度控制
4,有条件的时候,在满足配筋,裂缝,挠度的前提下,简单地加斜撑及梁端构造柱,形成空间桁架结构,这样就安全多了
回复
xiaoxi2876590
2010年12月12日 18:38:08
4楼
楼上说的有道理啊!!
回复
h43060389
2010年12月12日 20:02:01
5楼
1.如果在7度及7度以下地区,按荷载效应的基本组合对构件进行配筋计算;如在8度及8度以上地区,还要按荷载效应的偶然组合对构件进行地震作用配筋计算;
2.悬挑梁箍筋要全长加密
3.对正常使用极限状态,还需要验算裂缝宽度和挠度。
4.按楼主所说,这个挑梁应该是雨篷梁,形成挑梁开间的部分,用来做楼梯间比较合适。
回复
mucc
2010年12月14日 13:49:20
6楼
谢谢回帖,这个挑梁不是作为雨篷梁而形成的,而是由于扩建,与原基础保持3米距离所形成的挑梁,不知道这样可不可以
回复
liangtao2002
2011年02月08日 09:37:31
7楼
非常感谢楼主!非常及时的图纸!让我们共同分享楼主带来的帮助!楼主的奉献精神是我们学习的榜样!我们共同搜集经验图纸!让这个大家庭在知识的海洋里遨游四方!
回复
kekouyangguang
2011年02月09日 18:53:30
8楼
只要计算过了 相信自己的知识
回复
cxz19800511
2011年02月11日 17:44:17
9楼
感谢楼主的无私奉献精神,发这么好的资料给我们
回复
peking627
2011年02月12日 13:34:28
10楼
这个问题问的好,楼上说的都在理!
回复
zhouziyue
2012年03月18日 19:03:19
11楼
8度以上或者7度(0.15)地方,大悬挑需验算竖向地震
悬挑应适当加强
回复

相关推荐

APP内打开