输水用球墨铸铁管室外直埋 承口的朝向问题
cuiyg528
cuiyg528 Lv.2
2010年12月11日 08:59:44
只看楼主

现遇到了室外输水用球墨铸铁管(内衬水泥)直埋管施工,系统为冷却水,工作压力为0.6Mpa,由于球墨铸铁管为柔性承插连接,通过查看排水规范里,得知安装时承口朝向水流来的方向,但是对于有压力管道是不是就没有对承口朝向做特殊要求?有没有规范支持这种做法,谢谢了哈。

现遇到了室外输水用球墨铸铁管(内衬水泥)直埋管施工,系统为冷却水,工作压力为0.6Mpa,由于球墨铸铁管为柔性承插连接,通过查看排水规范里,得知安装时承口朝向水流来的方向,但是对于有压力管道是不是就没有对承口朝向做特殊要求?有没有规范支持这种做法,谢谢了哈。
免费打赏
cuiyg528
2010年12月11日 09:00:30
2楼
补充一下,管径为DN500
回复
hejia2094
2011年06月02日 11:03:52
3楼
应该顺着水流方向铺设
回复
gkc1976
2011年06月04日 21:30:25
4楼
学习了,这个问题困惑好几天了。
回复
王农勤
2013年11月02日 09:11:37
5楼
gkc1976 发表于 2011-6-4 21:30 学习了,这个问题困惑好几天了。输水用球墨铸铁管室外直埋 承口的朝向问题 的答复:承插式球墨铸铁管承口排列:1.枝状管网,承口应逆水流方向排列;2.环状管网,承口应逆主要水流方向排列.在承插方式转换成法兰连接方式时采用平球平插(即盘\插)配件.
回复
thetruth
2013年11月07日 20:05:09
6楼
学习了。:)
回复
wangsong602
2015年07月07日 10:31:53
7楼
球墨铸铁管的承口朝向与水流方向没有任何关系!
国际上的球墨铸铁管设计施工中,经常变换朝向!
城市配水管网,经常会遇到水流反向的问题!今儿东水厂供水,明儿西水厂供水的,如果有影响,早就乱套了。
回复
鸿福管业
2016年10月29日 20:55:02
8楼
是的 没有关系,承插口的朝向都可以的,我们主要做球墨铸铁管!
回复

相关推荐

APP内打开