消防系统的稳压装置
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年02月27日 12:31:56
只看楼主

关于消防系统的稳压我有一个疑问:一般的做法是用屋顶水箱+稳压泵+气压罐的方式对系统进行稳压,那么能不能不用气压罐,而直接采用水箱+稳压泵的方式对系统稳压呢?这样的话,在稳压管道上设置一个电接点压力表,这个压力表有三个压力值A、B、C,分别为稳压泵的启动压力、稳压泵的停泵压力和消防主泵的启泵压力。当系统管网因泄漏或者其他原因使系统最不利点的消防压力达不到规范的要求时即电接点压力表的下限A值时,稳压泵即启泵从水箱内吸水对管网补水加压;当压力值达到B值时,稳压泵停止;当出现火情系统喷水时,一开始压力下降很小,这时稳压泵启泵,当压力继续下降时达到C值时,校方主泵开始运行。这样系统的稳压一样能达到,为什么还要气压罐呢?

2006年02月27日 13:21:06
2楼
楼主的想法是不错,其实气压罐一般是配合稳压泵使用的!气压罐最主要的作用是在管网压力波动的情况下,为防止频繁启动稳压泵而设置的!如果没有气压罐,稳压泵会频繁启动,使用寿命会受到影响!
回复
ziqiangbuxi
2006年02月27日 15:45:35
3楼
一般管网压力的波动可以通过湿式报警阀组中的延时器来消除,再者消防稳压泵的启停压力之间有0.05~0.06MPa的压力空间,不会说管网一有压力波动就频繁启泵。
回复
ah-wangjun
2006年02月27日 16:15:12
4楼

说法值得商榷。