穿孔旋流反应斜管沉淀池
azurehebei
azurehebei Lv.2
2006年02月27日 11:11:09
只看楼主

图纸简介: 320m/h穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图。 附件名:20062211140508054971.zip 文件大小:145K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

320m/h穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图。



附件名:20062211140508054971.zip

文件大小:145K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wuzhener
2006年02月27日 12:55:09
2楼
有点糟糕的说
1、 进水管建议设置在顶部
2、 池子保护超高可再增加10~20cm
3、 絮凝反应区至沉淀区应设置布水区,可以尽量做到均匀布水
4、 斜管下布水区距离太小,不满足规范要求
5、 注意布置排泥斗,排泥斗大小及高度
6、 絮凝区排泥管可设计成每列一根即可
7、 沉淀区大的液面负荷为7.5m3/m2·h,是否可考虑再减小一点

回复
xinadd
2006年02月27日 13:09:07
3楼
本图应是前段反应,后段沉淀的组合池组,从图纸来看,有以下几点比较值得借鉴:
1、反应池单独设排泥管,防止了污泥的沉积。
2、反应池过流洞口采用由小至大得过流方式,符合反应要求的水利条件。
3、沉淀池出水采用多槽集水的方式,增大了出水流量。
不足之处在于:
1、图纸并不完整,无法看清水流走向及进出水管。
2、剖面符号缺失,若根据图纸看,进水管应该剖不到。
3、排泥管阀门的操作杆不用伸至走道板,在地面上操作即可。
4、根据流量,DN350管径的流速为0.89m/s,若该流量不是最大时流量,应将管径再放大些,而且进水管为什么要做渐缩,没看出意图。
5、很多细部尺寸缺失。
回复
azurehebei
2006年02月27日 14:22:54
4楼
谢谢您的评论,当时我上载了该沉淀池的两幅图,另一幅可以看出水的流向,不过管理员认为重复,删掉了。
这是我当时做学生时的项目,所以经验也不是太多,那个DN350的减缩确实没什么道理。这是一个县城的供水项目,只做到了初步设计,所以也比较粗浅,见笑了。希望多家批评指正。
回复
bengshali
2006年10月30日 10:51:43
5楼
我是开始做这样的项目
你的图纸给我很大的帮助
很是感谢
回复
bengshali
2006年10月30日 10:55:31
6楼
不过很多的数据不是很明白
能不能在以后的图纸里有详细的说明
让象我这样的新手能够很好的学习和理解?
回复
xiaoyaxuan622
2006年12月08日 10:45:27
7楼
我就要看布水区域,没有看到
回复
wangjq0316@co163
2006年12月08日 14:42:48
8楼
xinadd看的很仔细呀
这只是楼主学生时的初步设计,已经不错了
回复
longquanyiqu
2007年04月20日 22:13:05
9楼
有点糟糕的说
2007年04月25日 15:06:22
10楼
为了挣分?
回复
rhinezhang
2007年06月02日 09:32:00
11楼
有点糟糕的说
