关于板换的一个疑问
wujianlin001
2010年12月10日 16:03:15
只看楼主

关于板换的疑问:市政热水为约100°,经小区板换处理成80/55°后为小区集中供暖,末端为暖气片。请问,板换二次侧的80/55的热水能不能设置为65/50?通过什么途径来设置?

关于板换的疑问:市政热水为约100°,经小区板换处理成80/55°后为小区集中供暖,末端为暖气片。请问,板换二次侧的80/55的热水能不能设置为65/50?通过什么途径来设置?
免费打赏
wujianlin001
2010年12月10日 16:05:08
2楼
注:我的意思是能不能控制板换二次侧的水温。谢谢
回复
zy.wind
2010年12月11日 00:52:31
3楼
板换二次侧的供水温度由一次水电动阀通过调节一次水流量控制。
板换二次侧的回水温度是要由室内负荷决定的。在额定负荷下,如果需要走到65/50℃供回温度,需要按照此温度和室内参数进行末端设计(散热器选型)才能实现二次侧的65/50℃运行。
回复
wujianlin001
2010年12月11日 09:52:52
4楼
有没有不同的见解?
回复
wenl-lan
2010年12月11日 20:06:38
5楼
从使用上是可行。不过理论上存在散热器最小平均温差的改变(改变后的影响,具体可看书上的几个公式),导致散热器散热效果差。最终使用效果也不好
回复
zy.wind
2010年12月12日 17:49:29
6楼


只要片数够,使用效果是没问题的,暖气片占点地方、暖气片数量多点是最大的影响
回复
grhuatao
2010年12月14日 17:01:59
7楼
新手上路,学习之中。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复
chengshiguyi
2010年12月17日 11:06:07
8楼
学习了!~

板换可否放在屋面?
回复
dengjunbo42
2010年12月17日 16:35:38
9楼
通过调节流量来调节温差
回复
ybs056
2010年12月18日 20:56:06
10楼
:time: 通过二次水感温探头感应温度来控制一次水的电动阀。达到设定温度后会调整一次进水量。
回复
lijian780721
2010年12月19日 17:17:02
11楼
暖气片现在用的越来越少了
回复

相关推荐