关于低压长距离配电线路保护问题的讨论
zigj
zigj Lv.12
2010年12月10日 12:42:25
只看楼主

如题,各位在工作中是如何考虑的1、过载保护的设置2、三相短路、单相短路的设置3、短路保护灵敏度不够的问题4、其他保护措施的设置5、保护选择性的问题以上问题,还请大家各抒己见。

如题,各位在工作中是如何考虑的
1、过载保护的设置
2、三相短路、单相短路的设置
3、短路保护灵敏度不够的问题
4、其他保护措施的设置
5、保护选择性的问题

以上问题,还请大家各抒己见。
免费打赏
lingxuct
2010年12月10日 21:08:50
2楼
低压长距离配电线路保护问题:
1、过载保护的设置 配电线路不需要过载保护,只有短路保护。
2、三相短路、单相短路的设置 考虑线路末端短路电流能使断路器跳闸,单相接地保护用漏电开关。
3、短路保护灵敏度不够的问题 低压线路只要线路末端短路能使断路器跳闸就可以。
4、其他保护措施的设置 低压不象高压,没有那么复杂。
5、保护选择性的问题 只有这条线路,没什么“选择”的问题。
回复
hnzzed
2010年12月10日 21:28:09
3楼
2楼分析的很有道理啊,低压线路,选了断路器。考虑下极差就行了吧。。。不像高压线,还得有保护装置,出了故障跳断路器之类
回复
inrain
2010年12月10日 23:10:36
4楼
呵呵,都这样了,还考虑啥,装个零序CT吧