有关防火规范中,两个防火分区面积之和不超过1400的讨论
cyx_0526
cyx_0526 Lv.3
2010年12月10日 11:58:38
来自于建筑构造
只看楼主

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。

高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。
免费打赏
songqb1983
2010年12月17日 12:11:45
32楼
很好的学问,谢谢楼主的分享
回复
lj1016
2010年12月17日 12:53:52
33楼
与审图公司、消防沟通一下,看看是否有突破规范的可能,一般稍许突破是完全可能的
回复
deihmtd
2010年12月17日 13:17:09
34楼
这个话题只有听你们说的份,没怎么接触
回复
ayym
2010年12月17日 15:06:36
35楼
你们讲的好高深,学习中
回复
dadienqing002
2010年12月17日 15:13:16
36楼
你们讲的好高深,学习中
回复
建筑金猪
2010年12月17日 16:17:10
37楼
(二。相邻防火分区楼梯间距离须满足相关规范要求,比如,商场楼梯间距离不能大于60m。)那个规范这样讲过?
回复
建筑金猪
2010年12月17日 16:22:41
38楼
第4.2.1条 商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个;营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不宜超过20m。
回复
建筑金猪
2010年12月17日 16:25:34
39楼
三个并排着的防火分区,中间防火分区只靠左右防火墙上的防火门作为安全出口,他是这个意思。能行吗?肯定的,不行。
回复
nictsewei
2010年12月17日 16:32:16
40楼
这个话题有些高深,向各位学习!
回复
sy_cs
2010年12月17日 16:49:17
41楼
一。这种防火门不是安全出口。
二。相邻防火分区楼梯间距离须满足相关规范要求,比如,商场楼梯间距离不能大于60m。
因此,想通过这种做法来增加疏散距离是不可行的。
这才是正解。。
回复

相关推荐

APP内打开