急求!10KV配电50KA,1250A动稳定为多少
凌风雨墨
2010年12月10日 11:47:02
只看楼主

如题:现有一10KV配电室,进线开关为1250A,50KA开断,现在制作水平贯通母排,选用TMY-80*8设计院说动稳定性达不到,后来又说是40KA开断,用TMY80*8可以,今天甲方又说需要加装绝缘子。问:怎样计算其动稳定距离?希望高手指点一下!

如题:
现有一10KV配电室,进线开关为1250A,50KA开断,
现在制作水平贯通母排,选用TMY-80*8设计院说动稳定性达不到,
后来又说是40KA开断,用TMY80*8可以,
今天甲方又说需要加装绝缘子。
问:怎样计算其动稳定距离?
希望高手指点一下!
免费打赏
lingxuct
2010年12月10日 11:54:17
2楼
系统最大短路电流引起的电动力,针对绝缘子支撑而言,对“10KV配电室,进线开关为1250A”无直接关系吧?

母线的电动力,与母线长度成正比,与两母线距离的平方成反比。
回复
zigj
2010年12月10日 12:46:03
3楼
看《钢铁企业电力设计手册》上册第546页“短路动稳定校验”。
回复
凌风雨墨
2010年12月10日 12:49:34
4楼
有没有高手指点一下,谢谢!
回复
凌风雨墨
2010年12月10日 12:52:14
5楼
现在我们的柜体,有1000mm与650mm宽,两种柜体。
现订方案为在1000柜宽内贯通母线每项母线增加绝缘子,650宽柜体贯通母线不变。
回复
tcchezhong
2010年12月10日 13:42:04
6楼
我们编制的采购《技术协议》,一般都明确:额定电压、最高电压;额定频率;额定电流、短路电流(稳态)、短路电流(冲击)。读合同吧!
回复
wwm_635
2010年12月10日 14:37:28
7楼
1250A用80*8铜排足够了啊
回复
chen7168
2010年12月10日 15:03:30
8楼
1250A用80*8铜排足够了啊
回复
tank-----no.1
2010年12月10日 18:39:36
9楼
1250A,开断为什么这么大50KA,产品能做到吗?实际有这个需要吗?
回复
凌风雨墨
2010年12月11日 10:34:49
10楼
因为是在发电机出口侧10KV,而且发电机位360WM机组,所以要求50KA开断
我们做的是输煤10KV段,技术要求部分没有规定母线的具体尺寸
通用的技术要求如下:
通用技术参数:
1、系统额定电压: 6.3kV
2、系统最高电压: 7.2kV
3、系统额定频率: 50Hz
4、系统中性点接地方式: 低电阻接地,接地电流600A
5、安装地点: 户内
6、额定电压: 12kV
7、动稳定电流: 125kA(峰值)
8、额定开断电流: 50kA
9、额定热稳定电流: 50kA(有效值)-4S
10、外壳及隔室防护等级: IP40
11、雷电冲击耐受电压: (峰值)≥75kV;
12、一分钟工频耐受电压: (有效值)≥42kV;
施工时而我们也是根据额定电流来选择的母线,但现在提出是母线的动稳定达不到,
不知道动稳定不知道该如何去计算,实际应用中该如何做?
回复