地下车库,主梁8mX6.4m,中间次梁十字型,请问如果按规范上说的不超过4mX4m的十字梁可在梁间布置一个喷头,那就是一共布置4个喷头,请问喷水强度如何满足呢?我的理解是这四个喷头组成矩形,长边为4m,短边为3.2m,每个喷头有25%的水量落在矩形中,喷水强度为8,跟据计算公式S=q/8,那么每只喷头出水量q=102.4,选用k=80的喷头,再根据喷头流量公式可以计算出最不利点压力为0.164MPa,是不是选用k=80的喷头,只要满足压力为0.164MPa,喷水强度也就满足了呢,请各位指教
我的理解是这四个喷头组成矩形,长边为4m,短边为3.2m,每个喷头有25%的水量落在矩形中,喷水强度为8,跟据计算公式S=q/8,那么每只喷头出水量q=102.4,选用k=80的喷头,再根据喷头流量公式可以计算出最不利点压力为0.164MPa,是不是选用k=80的喷头,只要满足压力为0.164MPa,喷水强度也就满足了呢,请各位指教