关于王老PEN线一点接地的疑惑
shawn6627
shawn6627 Lv.3
2010年12月10日 10:56:55
只看楼主

现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢

现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢
免费打赏
iamcmh
2010年12月10日 12:18:34
2楼
如果各栋楼及变电所的接地体没有被外界可导电部分联在一起,各楼的N线电流只能通过自己的PEN线流回变电所,就没有杂散电流。
但在处处做等电位联结的大环境下,上面的“如果”很难实现。要避免杂散电流,只有采用纯TN-S了。
国标好像还没有对建筑物外部分的杂散电流有具体限制要求,所以只要户内变为了TN-S,建筑物外TN-C部分就算有很大杂散电流,也不能算错。
回复
iamcmh
2010年12月10日 12:26:32
3楼
王老关于PEN线一点接地,是指在电源处一点接地,TN-C的PEN重复接地,已经是在另一个建筑处了。
回复
shawn6627
2010年12月10日 12:30:17
4楼
谢谢你的回答!最近在看王老的500问,书中多次出现杂散电流问题,结合王老曾经的变电所接地的论文,生出了很多疑问。如您所说,单体间的绝对独立是不可能的,因此采用TN-C-S系统的杂散电流问题貌似真不好解决啊。再次感谢前辈的不吝赐教!
回复
shawn6627
2010年12月10日 12:39:53
5楼
但是在王老的500问中1.8在变电所(发电机站)内如何实现系统接地?一章节中明确提到一句“自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的pe母排联结而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,”那这句话改怎样理解呢?
回复