请教BZT问题,请懂的给点建议
wenhaolee
wenhaolee Lv.2
2006年02月27日 02:02:38
来自于电站工程
只看楼主

我单位为公司自备电厂,6MW背压机组,三台厂变,两变压器投入使用,一台备用,起用BZT,但是备用变压器一直处于通电状态,而大部分电机又都装有交流接触器,假如厂变出现故障,备用变压器投,电机已经断电,备变投是不是就不能起到作用,还有,备变一直都处于空载使用状态,有没有这个必要,可不可以高低压侧同投以节省备变空载损耗,假如高低压侧同投是否会带来负面效应。功率因数带多少又较为合适,提高功率因数是否可以使上网有功电量相应增加,从而增加电厂经济效益。

我单位为公司自备电厂,6MW背压机组,三台厂变,两变压器投入使用,一台备用,起用BZT,但是备用变压器一直处于通电状态,而大部分电机又都装有交流接触器,假如厂变出现故障,备用变压器投,电机已经断电,备变投是不是就不能起到作用,还有,备变一直都处于空载使用状态,有没有这个必要,可不可以高低压侧同投以节省备变空载损耗,假如高低压侧同投是否会带来负面效应。功率因数带多少又较为合适,提高功率因数是否可以使上网有功电量相应增加,从而增加电厂经济效益。


请高手指点,谢谢。
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年03月02日 12:22:35
12楼
在二次回路中也可以容易的实现,失电时自停(接触器断开),带电时自起(接触器吸合).当然控制还是按钮.

有空把图纸发上来大家看看.
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月02日 12:29:04
13楼
大家看看图上的K52,我感觉这种方式挺好.
回复
baimaiquan
2006年03月02日 14:55:09
14楼
380V多为BZT,6KV多为快切.
回复
nlb
2006年03月02日 18:23:35
15楼
解决这一问题 还可以采用带延时释放功能的接触器。
回复
wyx2527
2006年04月23日 11:46:47
16楼
你们厂与我厂厂用电接线类似,备用变不用一直带电,只须在工作变开关跳闸后自动投入,对于电动机可对重要电机的控制回路装设延时开启自保持辅助点,就可以保证电机的自启,
回复