我单位为公司自备电厂,6MW背压机组,三台厂变,两变压器投入使用,一台备用,起用BZT,但是备用变压器一直处于通电状态,而大部分电机又都装有交流接触器,假如厂变出现故障,备用变压器投,电机已经断电,备变投是不是就不能起到作用,还有,备变一直都处于空载使用状态,有没有这个必要,可不可以高低压侧同投以节省备变空载损耗,假如高低压侧同投是否会带来负面效应。功率因数带多少又较为合适,提高功率因数是否可以使上网有功电量相应增加,从而增加电厂经济效益。
我单位为公司自备电厂,6MW背压机组,三台厂变,两变压器投入使用,一台备用,起用BZT,但是备用变压器一直处于通电状态,而大部分电机又都装有交流接触器,假如厂变出现故障,备用变压器投,电机已经断电,备变投是不是就不能起到作用,还有,备变一直都处于空载使用状态,有没有这个必要,可不可以高低压侧同投以节省备变空载损耗,假如高低压侧同投是否会带来负面效应。功率因数带多少又较为合适,提高功率因数是否可以使上网有功电量相应增加,从而增加电厂经济效益。
请高手指点,谢谢。
2楼
BZT现在在6KV很少用了,都用快切.
回复
3楼
如果三台变都来自同一电机,电机坏了,当然什么变都不起作用了!备用变长期处于通电状态,就说是处于热备用的位置,如果负荷不是很重要,可以短时停电的话,我个人觉得可以停掉,出故障后由BZT投入!
回复
4楼
BZT的原则一般是先断后合!
回复
5楼
备用变压器可以冷备。备用变压器高压侧和低压侧的各个需要备自投的开关,由一套BZT控制。
关于交流接触器失电,重要电动机应该在二次设计中解决。
向你这种小机组,不需要快切。
回复
6楼
你厂和我们公司情况差不多啊。都是小机组。故障自投时把高、低压一起合上不就行了。没必要在空载状态下等待。
回复
7楼
同意,支持。
对重要负荷,二次解决的方法,主要是直流控制,交直流互保持。
回复
8楼
变压器高低压同时刻投上去应该是做不到的吧,总归是有一点先后的吧(别扔鸡蛋:))
好像都是高压先投,再投低压吧,否则万一低压先合了,高压侧开关的合闸必然会对电网有冲击了
若将变压器做冷备的话(规程上好像允许),省钱了,但牺牲了厂用电的安全性
若要电动机接触器作失电后自投有很多方法的,比如说现在电动机保护器都有这个功能,或者用直流电源(就是直流接触器比较少了),再或者BZT投上后再出一个群起电动机的命令?不过,要计算一下电动机群起的电压降了
偶建议装个快切,再把热继换成带失电自启动的电动机保护器吧:))
回复
9楼
同意8楼的观点.
回复
10楼
短时失电后需要自启动的低压电机,其接触器可不用按钮控制,用转换开关控制即可。
回复
11楼
呵呵,不带自复归的转换开关在某规程上定义为仅在就地控制的电动机回路中使用,目前带DCS控制的电动机回路均用按钮或带自负归转换开关。
回复