地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?
地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?
2楼
没有问题吧,不过得算一下裙房基础的沉降量,防止不均匀沉降
回复
3楼
室内范围为何要做防水?
个人认为可以在建筑轮廓线做一道混凝土翻边,从顶板到正负零,室外部分顶板做防水,室内部分不做,隔墙直接砌在顶板上。
回复
4楼
这样的事情以前碰到过,我们是这样做的:建筑周围的一圈是砌的37砖墙,电缆进线部位开洞,室内地下室顶板上砌基础墙至+30cm,其余没砌墙的板面刷聚氨酯防水,然后回土至-10cm,浇水让土下沉,然后在基础墙上砌填充墙,夯土做地面~希望对你有帮助
回复
5楼
非常感谢楼上的解答!
回复
6楼
不错不错,值得借鉴
回复
7楼
回复
8楼
不错不错,值得借鉴
回复
9楼
在板上弄砌墙基础,防水自有处理方法,比如防水上包。砌体在基础上就可,类似于屋顶有设备基础的做法。
回复
10楼
谢谢楼主的分享
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复