二台变压器联络需要考虑什么条件?
lch999
lch999 Lv.9
2010年12月09日 22:15:13
来自于变压器
只看楼主

1、变压器容量不一样?2、变压器容量是否应该考虑在联络开关合上时再百分之几的负荷?其它还需要考虑什么???

1、变压器容量不一样?
2、变压器容量是否应该考虑在联络开关合上时再百分之几的负荷?
其它还需要考虑什么???
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月09日 22:42:07
2楼
二台变压器并列运行的条件如下:
1,电压比相同,允许相差正负5%;
2,百分阻抗相等,允许相差正负10%;
3,接线组别相同。
其原因为:电压比不同,将产生环流。百分阻抗不等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配。阻抗小的变压器带的负荷大,也影响变压器出力。以前接线组别,必须相等,否则会造成短路。
在必须满足上述三个条件的前提下,根据运行经验,二台变压器的容量不应超过3:1。
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:43:33
3楼
一样不一样都行,不一样的话,按小的容量再降一级配联络开关
回复
qzfgzzy
2010年12月09日 22:47:10
4楼
“以前接线组别”应为“以及接线组别”特此更正。笔误,不好意思!
回复
响鼓
2010年12月10日 10:12:56
5楼
变压器有不同的容量和不同的结构型式。当变压器并联运行时,它们的初级绕组都接至一共同电压Ul,它们的次级绕组并联连接,因而有共同次级电压U2。也就是说,它们的初级、次级双方都有相同的电压。变压器并联运行应能满足下列各条件:
1 电压变比相同。空载时,各变压器的相应的次级电压必须相等且同相位。如此,则并联的各个变压器内部不会产生环流。
2 阻抗电压(短路电压)百分数相同。在有负载时.各变压器所分担的负载电流应该与它们的容量成正比例。如此,则各变压器均可同时达到满载状态.使全部装置容量获得最大程度的应用。
3 连接组别相同。各变压器的负载电流都应同相位。如此,则总的负载电流便是各负载电流的代数和。当总的负载电流为一定值时,每台变压器所分担的负载电流均为最小,因而每台变压器的铜耗为最小,运行较为经济。
并联运行后,变压器出口的短路电流相对于不并联运行大很多,因此对线路中设备的动稳定、热稳定、各断路器的额定分断能力都有较高要求,因此应校核短路电流从而选择合适分断能力的断路器来可靠的保护线路或设备。
回复