过门接地线的具体要求是如何的,金属门喷塑的没装任何电气元件也要过门线吗!
过门接地线的具体要求是如何的,金属门喷塑的没装任何电气元件也要过门线吗!
2楼
不知道,等待高手回复
回复
3楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中6.1.1条,............;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接且有标识。
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.1.13条,............,金属箱门与金属箱体必须通过采取编织软铜线做电气连接。
两个规范不太一样,个人理解,临时用电配电箱的箱门和箱体统统做连接;其他的如果箱门上有电器的做电气连接。
回复
4楼
这么说视情况而定了!
回复
5楼
用4平方软铜线连接
回复
6楼
学习了:victory:
回复
7楼
配电室防火门没有接地的,配电柜(箱)不管有无电气元件,都要求接地。
回复
9楼
配电室防火门没有接地的,配电柜(箱)不管有无电气元件,都要求接地
回复