请教:变频器节能问题大家都知道变频器可能节能,那么变频器理论节能率及实际节能率到底是多少呢?转速与功率有个三次方的关系,这是理论值,实际能节多少,有没有做过实验的,主要影响因素是什么呢?希望大家能多多指教,相互讨论。

请教:变频器节能问题

大家都知道变频器可能节能,那么变频器理论节能率及实际节能率到底是多少呢?

转速与功率有个三次方的关系,这是理论值,实际能节多少,有没有做过实验的,主要影响因素是什么呢?希望大家能多多指教,相互讨论。
免费打赏
whywhyiloveyou
2010年12月09日 22:00:32
2楼
变频器不太懂,但这里一定很多人懂。
回复
ruyi303
2010年12月10日 10:51:02
3楼
版主能大概讲讲吗
回复
zzzzzzzz999
2010年12月10日 11:01:36
4楼
离心风机3次方关系,但变频器本身有损耗约8%左右,谐波等问题,主要应用还是解决工艺方面问题,比如造纸等
回复
zhang1325
2010年12月10日 16:03:14
5楼
我感觉没有多少节能,泵基本上一直转着,电流又不大,不足以引起补偿柜投入无功补偿,所有造成该月无功量超高。罚款,最后得不偿失
回复
lingxuct
2010年12月10日 17:22:25
6楼
对于变频器节能问题,变频器本身的节能非常有限,只是在同样的条件(转矩+转速)下,电机耗能是一样的,所以并不可能出现节能!这是能量守恒定律。但它能使电机的功率因数提高(使电机工作的电压电流尽量保持同相位),减小线路损耗。

那么,许多生产装置上用变频器带电机出现节能是体现在什么地方呢?

石油化工企业内调节工艺介质流量上,在没有变频器时,是“关小出口阀门”的方法减小流量的,这给泵(风机等)出口增加了阻力。用变频器调节后,调节电机转速控制流量,泵出口阻力部分的能量损耗就不存在了,节能也就这部分。而且,用变频器控制流量能用DCS系统精确地调节,响应速度也快了。
回复
dianqipanli
2010年12月10日 19:34:36
7楼
区管说得对,我们矿区,通风,排水,如果不用变频时,一般都是通过控制风门和阀门来调节流量的,能量损耗较大。特别是现在住宅供水使用变频来保证供水水压,是比较好的方法,比过去压力罐先进、可靠了。
回复
ruyi303
2010年12月12日 11:22:50
8楼
区管的意思是,变频器的节能只是节的减小了阻力的那部分能量?电机的功率与转速有个三次方的关系,好象是风机与泵那本书上的,也就是转速在0.8时功率变为0.8的三次方,这部分呢?区管是怎么理解这个公式的
回复
lingxuct
2010年12月12日 14:17:24
9楼
老夫是个粗人,文化也没有,楼上说的公式也没用过,根本没想去“理解这个公式”,所以,没资格回答楼上的问题,对不起。
回复
xjw2006
2010年12月21日 09:44:54
10楼
三次方率负载变频节能的意思是,功率与转速的三次方成正比,而流量与转速成正比,当工艺要求流量减少10%, 可以降低10%的电机转速,这时,电机耗用功率减少的幅度超过10%,这就是用变频器调节流量的节能所在,另外,变频器可以使电机始终工作在高效区。要注意的是,压力(或者说是扬程)与转速的平方成正比,转速降低了10%,压力(扬程)降低的幅度也超过10%,但没有功率下降的幅度大。具体的自己可以算一下。