电流表选型
njnjnj
njnjnj Lv.2
2006年02月26日 19:20:51
只看楼主

一台电动机3KW 与控制盘间距250M,电流表在电动机侧。请教电流表与互感器的选型?

一台电动机3KW 与控制盘间距250M,电流表在电动机侧。请教电流表与互感器的选型?
免费打赏
biqingmin
2006年02月26日 21:53:52
2楼
10/5的就可以,因为线路太长,建议互感器装在电动机侧.这样测量误差小.当然一般应该在控制盘内,
回复
yukanlee
2006年02月28日 12:44:06
3楼
一般来讲,没有特殊的要求,小功率的电机在现场和控制柜处都不设电流表的。

现场要电流表无非就是显示给操作工作参考的,精度要求不会很高。你把互感器装在控制柜内,至多是加大控制电缆到2.5平方。而互感器装在现场,这样也许会省钱,但动力电缆就会多一个接头(故障点),无形中增加了故障率和维护量。

当然,不得已而为之的事情偶也做过的。呵呵......
回复
njnjnj
2006年03月23日 21:25:16
4楼
没办法呀 这是一家化工厂呀
回复
tangjayi
2006年03月24日 20:38:38
5楼
一般应该在控制盘内,加大控制电缆到2.5平方。
回复
qixw999
2006年03月29日 09:27:35
6楼
选个直通表就行了!不必加互感器。
回复
fuzzy0925
2006年03月29日 20:49:05
7楼
电流互感器上的电缆要求选用2.5mm2,如果距离太长,可以考虑在电柜增加变送器,将0~5A转换为
0~20mA,这样可能更加安全和节省电缆费用。
回复

相关推荐

APP内打开