关于电网电压偏高,急、急、急
electric_boy
2010年12月09日 19:02:54
只看楼主

在建一个水泥项目,前天总降压站(110/10)送电,现在10KV配电站侧电压达到了10.9KV左右,380V侧电压也居然有430V左右,这种问题严重吗???总降压站变压器需要断电调压吗??

在建一个水泥项目,前天总降压站(110/10)送电,现在10KV配电站侧电压达到了10.9KV左右,380V侧电压也居然有430V左右,这种问题严重吗???总降压站变压器需要断电调压吗??
免费打赏
hui77430768
2010年12月09日 19:35:16
2楼
380V侧电压也居然有430V左右 要是400正常
回复
xdetect
2010年12月09日 20:16:15
3楼
你处的负荷都正常投入运转了吗?
回复
shideping
2010年12月09日 20:39:09
4楼
10KV侧最好别高于6300V,建议调压
回复
dipkda
2010年12月09日 21:21:26
5楼
10KV侧最好别高于10.5KV,4楼的别搞错了。
回复
amdintellive
2010年12月09日 21:36:59
6楼
我原先在电厂上班规定要6300V,相压
回复
whywhyiloveyou
2010年12月09日 21:43:15
7楼
同意三楼的说法。负荷都拉起来还是空载?要是空载长电缆(架空线)的线路终端高于始端电压。
10KV不是你说调就调的。你可以调节10/0.4变压器分接开关啊。说不定你现在用得是三档(五档)呢。
回复
humingchen
2010年12月09日 23:07:06
8楼
你把10KV的分接开关调到最高档不就行了。
回复
scxdsinco188
2010年12月10日 03:52:29
9楼
在建项目,是不是负载还没有带起啊.空载电压高,很正常啊.虽说是高了不少.工地上主要还是用400V多一些,你可把10/0.4的变压器调一下分接头,这样子把施工用电降下来.至于10KV,估计除了变压器负载,没有其它的吧.如是这样,倒是可以不用调110KV的.
回复
peichanghui
2010年12月10日 09:03:38
10楼
必须要调低,不调要么烧设备,特别是厂里的那些电子元件,电路板这些,要么会使接触器发热老化,然后在以后经常出问题。我也是建水泥厂的,也经常遇到,在调试期间有的总降35KV的高了,有的10KV高了,当然可以按实际情况分别调,我遇到的调35KV的比较少,调也麻烦,因为电厂也会根据电网电压来调,
回复
electric_boy
2010年12月10日 18:37:11
11楼
现在负载都没有上,31500的总变,负载全上后,电压会降多少啊
回复