路灯照明的供电半径多大才合理?
0香饽饽0
2010年12月09日 17:52:01
来自于照明工程
只看楼主

请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。

请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。
闲云野鹤680416
2015年11月13日 08:53:59
12楼
“考虑合理的供电半径,以满足末端用电设备线损的要求,《城市电力规划设计导则》能源电【1993】228号文中低压电网供电半径一般不超过400M,而《长沙市配电网规划改造技术细则》(试行)(1999.3)中规定按压电网供电半径一般不超过200M,低压电网供电半径以不超过250M为宜。”
回复
疯疯东
2015年11月18日 10:25:39
13楼
应该和具体设计灯具容量、个数、电缆直径等有关,核算压降小于5%就可以了!
回复
lw010
2015年11月25日 08:15:09
14楼
一般都控制在500米左右,最长不超过600米。
回复
巴亚
2015年11月25日 09:29:55
15楼
同意楼上说法
回复
大同00
2015年11月28日 23:32:48
16楼
除应满足电压损失的要求外,还应满足短路保护灵敏度的要求。若距离太远,线缆截面必定很大,线路的投资要增加很多。最好进行经济技术比较后再确定。
回复
苯笨
2015年12月01日 10:19:53
17楼
心香 发表于 2010-12-10 17:55 700-800,像楼上说的核算压降小于5%就可以了,不过规范规定是10%,在10%已内都行.我最长的做过1250米,正解.< <配三> >P256表6-3中道路照明+5~-5%.错误.CJJ45-2006<< 城市道路照明设计标准>>6.1.3条+5~-10%;GBT12325-2008< <电能质量 供电电压偏差> >4.3条+7~-10%.供上千米,没问题.
回复
dl20012201
2017年06月24日 23:50:20
18楼
计算压降和短路电缆,选择合理断路器和线径就行;干了10几年了,最近一个项目审图竟然要求100米以内220V供电,150米以内用380V供电,150米4平方五芯电缆,带6个40WLED路灯,我等着业主掐死我!
回复
威武李大侠
2017年07月06日 18:25:17
19楼
本帖最后由 威武李大侠 于 2017-7-6 18:29 编辑

城市夜景照明设计规范,规定半径不宜超过500米。适用范围是:本规范使用于城市新建、改建和扩建的建筑物、构筑物、特殊景观元素、商业步行街、广场、公园、广告与标识等景物的夜景照明设计。
城市道路照明设计规范,没有明确规定供电半径。只要求了电压降等,具体你看规范。具体供电半径,该考虑箱变数量、电缆截面积及电压降以及校验保护灵敏度等。
做市政电气设计的估计比较清楚和有经验些。
回复
威武李大侠
2017年07月06日 18:28:31
20楼
dl20012201 发表于 2017-6-24 23:50 计算压降和短路电缆,选择合理断路器和线径就行;干了10几年了,最近一个项目审图竟然要求100米以内220V供电 …民用建筑电气规范上要求:室外单相供电,不宜超过100米。三相供电不宜超过300米,并校验保护灵敏度。估计审图的依据是这个??
回复
菜鸟先到
2021年11月16日 11:12:23
21楼

现在都是LED路灯了,电源的输入电源普遍在90-249VAC,本来路灯负荷都不大,估计线路半径可以延长到1000米没问题

回复

相关推荐

APP内打开