路灯照明的供电半径多大才合理?
0香饽饽0
2010年12月09日 17:52:01
来自于照明工程
只看楼主

请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。

请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。
加肥猫
2010年12月10日 09:58:18
2楼
低压供电半径一般250米,路灯可以适当放大
回复
99xiong2008
2010年12月10日 10:27:45
3楼
我感觉没有具体的规定,应该和具体设计灯具容量、个数、电缆直径等有关,核算压降小于5%就可以了!
回复
心香
2010年12月10日 17:55:37
4楼
700-800,像楼上说的核算压降小于5%就可以了,不过规范规定是10%,在10%已内都行.我最长的做过1250米,:)
回复
蛋腚
2010年12月10日 20:32:47
5楼
应该和具体设计灯具容量、个数、电缆直径等有关,核算压降小于5%就可以了!
回复
feiniao0003
2010年12月11日 11:08:47
6楼
我觉得应该根据灯具数量,回路负荷大小,灯具类型(启动有没有要求),电缆大小,核算一下压降,当满足要求时不在于有多远
回复
wyg59420
2010年12月11日 14:52:53
7楼
应该参考一下书本啊 查一下资料
回复
0香饽饽0
2010年12月13日 09:51:28
8楼
以前我一般都控制在500米左右,最长不超过600米。可是现在业主提出来能不能增加电缆长度减少箱变的数量。因为箱变的成本太高了。所以在满足电压降不低于5%的前提下,我增加到了750米。嘿嘿。
回复
edward_teach
2010年12月13日 10:49:40
9楼
和灯具个数,型号,回路的负载,电缆的大小有关,核算一下,压降控制在10%内
回复
佶凌
2015年11月11日 14:09:01
10楼
手头有项目做 到 2300m

蛋蛋叨叨:供电半径能做到2.3公里吗,施工完成了吗?

回复
小阙
2015年11月11日 14:18:35
11楼
道路照明压降10%,一般是1.5公里一台箱变,长的可以做到2公里一台箱变!
回复

相关推荐

APP内打开