公司新上的空气压缩机(10KV),每次停机到再次供应压缩得10分钟(没办法,不是用一备一,是单台运行,汗!)。其中牵涉低压控制导致停机的问题,现在怕低压系统发生冲击,变压器出线跳闸,导致控制系统失电,所以我想给空气压缩机的控制箱,主要是PLC、触摸屏、4个的接触器、2个时间继电器(弱电系统在箱子里有变压器)。另外空气压缩机还有几个附属设备:循环油泵2*1.5KW(380V)、小空气压缩机1*7.5KW(380V)。现在我想把现场的空气压缩机的主控柜、油泵、小空压机用UPS带。
请问各位朋友,什么牌子的UPS好(不怕花钱,呵呵)?我选的三相进三相出的UPS,容量得怎么选?有人说电感类得按5倍取UPS容量,我坚信是JS的忽悠,我认为3倍足矣,大家认为呢?另外,这种电感类的负载,对UPS的损害大么?怎么规避这种危害?请大家多多发言。
[
本帖最后由 lhyaohero 于 2010-12-9 11:11 编辑 ]
12楼
感性负责对高频UPS冲击交大,建议使用工频机
回复
13楼
我们公司用的就是UPS的,还好没什么问题
回复
14楼
个人认为40K工频机足矣,当然有钱了也可以配大点,总是好的
回复
15楼
感谢大家的指教。
回复
16楼
没有试过做这么大的UPS。。。
回复
17楼
艾默生吧 如有需要我可以帮您联系一下 我们是做机房装饰的 928993261
回复
18楼
无论是UPS还是EPS根据实际的功率,相对把开关和线选大一挡就行啦
回复
19楼
一般情况下三相就可以啦
回复
20楼
建议用EPS吧,用UPS的话,这么大的负载,你的逆变器受得了吗?
回复