大家看看我的UPS该选多大容量?
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2010年12月09日 11:09:38
只看楼主

公司新上的空气压缩机(10KV),每次停机到再次供应压缩得10分钟(没办法,不是用一备一,是单台运行,汗!)。其中牵涉低压控制导致停机的问题,现在怕低压系统发生冲击,变压器出线跳闸,导致控制系统失电,所以我想给空气压缩机的控制箱,主要是PLC、触摸屏、4个的接触器、2个时间继电器(弱电系统在箱子里有变压器)。另外空气压缩机还有几个附属设备:循环油泵2*1.5KW(380V)、小空气压缩机1*7.5KW(380V)。现在我想把现场的空气压缩机的主控柜、油泵、小空压机用UPS带。

请问各位朋友,什么牌子的UPS好(不怕花钱,呵呵)?我选的三相进三相出的UPS,容量得怎么选?有人说电感类得按5倍取UPS容量,我坚信是JS的忽悠,我认为3倍足矣,大家认为呢?另外,这种电感类的负载,对UPS的损害大么?怎么规避这种危害?请大家多多发言。

[ 本帖最后由 lhyaohero 于 2010-12-9 11:11 编辑 ]
免费打赏
lxj761026
2011年01月24日 14:34:52
12楼
感性负责对高频UPS冲击交大,建议使用工频机
回复
zhangminghuasaet
2011年03月04日 20:29:12
13楼
我们公司用的就是UPS的,还好没什么问题
回复
qq17209096
2011年03月29日 14:23:08
14楼
个人认为40K工频机足矣,当然有钱了也可以配大点,总是好的
回复
sayakagirl
2011年04月19日 22:07:52
15楼
感谢大家的指教。
回复
shunpo1204
2011年04月19日 22:20:54
16楼
没有试过做这么大的UPS。。。
回复
kajoy
2011年04月25日 15:45:49
17楼
艾默生吧 如有需要我可以帮您联系一下 我们是做机房装饰的 928993261
回复
yyitn18555
2011年06月27日 16:06:09
18楼
无论是UPS还是EPS根据实际的功率,相对把开关和线选大一挡就行啦
回复
yyitn18555
2011年06月27日 16:07:29
19楼
一般情况下三相就可以啦
回复
hua-39615
2011年06月30日 16:41:14
20楼
建议用EPS吧,用UPS的话,这么大的负载,你的逆变器受得了吗?
回复

相关推荐