公司新上的空气压缩机(10KV),每次停机到再次供应压缩得10分钟(没办法,不是用一备一,是单台运行,汗!)。其中牵涉低压控制导致停机的问题,现在怕低压系统发生冲击,变压器出线跳闸,导致控制系统失电,所以我想给空气压缩机的控制箱,主要是PLC、触摸屏、4个的接触器、2个时间继电器(弱电系统在箱子里有变压器)。另外空气压缩机还有几个附属设备:循环油泵2*1.5KW(380V)、小空气压缩机1*7.5KW(380V)。现在我想把现场的空气压缩机的主控柜、油泵、小空压机用UPS带。
请问各位朋友,什么牌子的UPS好(不怕花钱,呵呵)?我选的三相进三相出的UPS,容量得怎么选?有人说电感类得按5倍取UPS容量,我坚信是JS的忽悠,我认为3倍足矣,大家认为呢?另外,这种电感类的负载,对UPS的损害大么?怎么规避这种危害?请大家多多发言。
[
本帖最后由 lhyaohero 于 2010-12-9 11:11 编辑 ]
2楼
那你就找个厂家给你做啊 你这是大容量的UPS啊。 另外你的选择工频机啊 这种机型抗冲击啊可以带冲击性负载啊。其实这种冲击负载要我选择也得按照5-7倍来选择啊。否则已启动就旁路啊。个人意见啊 仅供参考啊
回复
3楼
现在的公司太不牢靠 老忽悠 所以想咨询论坛里面搞这个的 心里有数 呵呵
回复
4楼
UPS不大适用于电感类负载,见民规6.3节
回复
5楼
这个也有所耳闻 但是现在好多人都说技术已经成熟 没有什么问题了 没办法 没有其他的解决方案了··
回复
6楼
要我选也选5倍以上。3倍一旦启动时将ups烧了,追悔莫及。
回复
7楼
有钱就找专业一点的大公司配套改革下。
回复
8楼
不知道你的设备能承受多长时间断电(几秒),像你这种情况一般是配EPS,EPS抗冲击能力强,负载不用3倍了,需要多大就用多大的EPS,只是EPS的反应时间比UPS长,不过你们这种设备应该没问题的
回复
9楼
用3相40K的工频机就足够了,电池组的配置就要看的后备时间了!
回复
10楼
6楼的担心会烧UPS,这个一般是不会出现的,过载时UPS会自动转旁路,另外空压机是间歇性工作的,感性负责对高频UPS冲击交大,所以建议使用工频机
回复
11楼
:victory: 一般应配EPS
回复