高压电机,适合10KV和6KV,定子绕组需要两套吗?
qingcanzhang
2010年12月09日 10:39:21
只看楼主

高压电机,适合10KV和6KV,定子绕组需要两套吗?还是定子绕组结成Y型的话,可以接入10KV电源;定子绕组结成Δ型的话,可以接入6KV电源!!!!在线等

高压电机,适合10KV和6KV,定子绕组需要两套吗?还是定子绕组结成Y型的话,可以接入10KV电源;定子绕组结成Δ型的话,可以接入6KV电源!!!!在线等
免费打赏
zzzzzzzz999
2010年12月09日 10:55:11
2楼
y-yy,Δ-yy:lol :lol :lol :lol
回复
lingxuct
2010年12月09日 11:58:04
3楼
楼主是电机制造厂的设计人员?

Δ的相电压按6KV计算,在10KV电压中Y接法也是能用的。

但一般高压电机都设计成Y接法,所以只能接一种电压。再说高压绕组换接也是一个不太好处理的事,不是低压电机那样方便,且电机用在什么地方是定下的,一般没必要设计成二种电压。
回复
tnc
2010年12月09日 12:01:33
4楼
是有专门的设计,需要两套绕组。
回复
zzzzzzzz999
2010年12月09日 15:07:27
5楼
绕线电机哟:$ :$ :$
回复
amdintellive
2010年12月09日 15:43:09
6楼
Δ,Y我在工厂的时候都见过。

国产的电机Y接法的多,进口的Δ普遍不知道什么原因
回复
qingcanzhang
2010年12月10日 12:00:13
7楼
我们的电机都要做成10、6KV两用的,因为我们是施工单位,甲方给提供的电压有的是10KV的,有的是6KV的!!这样的话,用的方便