请问各位大侠,三相四线多功能电表一般情况是装在抽出式开关柜的抽屉里还是装在开关柜的面板还是电缆室里面??电表的尺寸是265mm×170mm×75mm的,然后电表是有孔位的。如果我想装在抽屉里能否把电表的尺寸设计小一点??
请问各位大侠,三相四线多功能电表一般情况是装在抽出式开关柜的抽屉里还是装在开关柜的面板还是电缆室里面??
电表的尺寸是265mm×170mm×75mm的,然后电表是有孔位的。
如果我想装在抽屉里能否把电表的尺寸设计小一点??
2楼
电表太大了,通常抽屉的安装空间较小,很少将电度表装在抽屉内,一般装在柜后电缆室垂直母线的那一边(以免挡住接入电缆)
想把电表搞小一点,如果不是专用计量的,可建议用多功能电表,很小的,但很贵哦。
回复
3楼
要想将计量电表装在抽屉柜里面的话不如改在配电柜的后面,但不能挡住电缆的穿插,抽屉柜上可以安装智能仪表,如AEC,可以在内查看到电压、每相用电电流、频率、KWH等,这样不是更方便美观嘛。
回复
4楼
可以安装在开关柜后门上,采用嵌入式电度表安装形式。
回复
5楼
没搞过柜子,学习
回复
6楼
装在面板上。也有分体式的,显示屏在面板上,探头在柜子里。
回复
7楼
这个你是柜子制造厂家吗?应该有规定吧
回复
8楼
表装在开关柜后门和前门我都见过
回复
9楼
“电表的尺寸是265mm×170mm×75mm的,然后电表是有孔位的”
根据电表的尺寸,只有265是宽,170是高,75是深,这样才能在抽屉面板上装下,而且抽屉高要200以上的大单元。
如果高是75,深170,就会影响断路器安装位置了。
除此之外,按2楼说的,装在柜后垂直母线室后面的柜门上,柜侧面装端子排(电流互感器装在抽屉外的电缆室,电压线从出线端接,熔丝装在端子排上)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-10 20:44 编辑 ]
回复
10楼
电能表的话装在柜后电缆室的侧面或者装在后门上,CT的话可以和抽屉电流表的CT共用,电流和电压线二次接插件接到电能表上
回复
11楼
这要看这台柜体的系统图,还要看这块电度表供电局计量有没有要求,如果有要求,最好是在柜体上安装,最少占两个单元的位置,将电流互感器、接线盒等一并装入。门上开视窗,做好铅封,或按当地供电局的具体要求进行铅封。如果是内部计量,则安装在柜后适当的位置,不影响电缆进出线即可,最好能在后门上开视窗以方便观察。至于是不是要安装多功能仪表,就要看此回路负荷是否重要,否则没有必要。
回复