高度超了100米,防排烟如何设计
dzmam2009
dzmam2009 Lv.5
2010年12月09日 09:38:35
来自于通风排烟
只看楼主

我做了一个高层,地上部分99.8米,地下三层地下室,主楼27层,楼梯间加压送风如何设计呢?大家帮帮吧。主楼的楼梯间通到了地下室底呀

我做了一个高层,地上部分99.8米,地下三层地下室,主楼27层,楼梯间加压送风如何设计呢?大家帮帮吧。主楼的楼梯间通到了地下室底呀
免费打赏
toplhc
2010年12月09日 10:44:05
2楼
公建还是住宅?地上是否具备自然排烟条件?
回复
zhouy16
2010年12月09日 11:40:47
3楼
规范规定超过32层或建筑高度超过100米时,加压送风系统、送风量应分段设计。
楼主所述情况,本人认为应分段设计加压送风系统
回复
dzmam2009
2010年12月09日 14:36:37
4楼
公建,一到五层为商场,六层以上为办公室,地下部分为附房和车库
回复
dzmam2009
2010年12月09日 14:38:11
5楼
急等大家的建议,为了省投资,我打算不分段加压送风
回复
qq1943
2010年12月10日 08:50:03
6楼
分段设计 这是要求
回复
toplhc
2010年12月10日 10:39:09
7楼


规范有规定建筑高度超过100米的分段设计吗?
回复
toplhc
2010年12月10日 10:42:35
8楼
这种情况通常两种做法:

1、地上地下楼梯间合用加压送风系统,风量按两个楼梯间考虑,叠加。地上按每隔一至二层设加压风口,地下室每层设加压风口。
2、地上、地下单独设加压送风系统,也就是地上一个风机,地下一个风机。
回复
wfxjwang
2010年12月10日 15:23:07
9楼
高规8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。27+3=30合用前室加压送风可以做一个系统;楼梯间要分为地下和地上两部分分别送风。:victory:
回复
王木匠
2010年12月10日 15:38:42
10楼
怎么算都没有超32层 为什么要分段?
楼梯间的送风按一个系统考虑即可,风量为地上和地下相加,可参考第二版的手册表13.4-10,上面说的很清楚。地上风口每两层一个,地下每层都设置。
回复
dzmam2009
2010年12月12日 22:36:22
11楼
规范中说的是三十二层,技术措施又加了100米的条件,两者满足其一都要分段设计,但100米是建筑高度,所以我的工程建筑高度没有超100:victory:
回复

相关推荐

APP内打开