水箱高度
zhongshui
Lv.2
2006年02月26日 01:13:35
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一多层建筑设有喷淋和消火栓,多层建筑对于消火栓系统水箱没有7米的限制。因有喷淋系统不知水箱需多高?1。是否与消火栓系统一样也没有高度的限制?2。须设稳压系统?
一多层建筑设有喷淋和消火栓,多层建筑对于消火栓系统水箱没有7米的限制。因有喷淋系统不知水箱需多高?
1。是否与消火栓系统一样也没有高度的限制?
2。须设稳压系统?
免费打赏
marlboro777
2006年02月26日 10:23:29
2楼
1,水箱一般设置在建筑最高处.
2,如果水箱的高度不能满足最末端喷头或消火栓的工作压力要求,应该设置稳压或增压设备!
灌水完毕,拿分走人
回复
waterzxr
2006年02月26日 11:30:09
3楼
1、多层建筑消火栓系统水箱没有7米的限制
2、多层建筑自喷淋系统的水箱高度要求看《喷规》--满足最末端喷头的工作压力要求
回复
waterzxr
2006年02月26日 11:31:03
4楼
3、不满足时,须设稳压系统
回复
zhongshui
2006年02月27日 00:29:14
5楼
谢了
回复
wybjshy
2006年12月14日 17:58:36
6楼
谢了,我也学到
回复
相关推荐
暖通空调系统中的不同类型的水箱说明及其作用
专家热线
2023-12-08 13:38:14
暖通空调——空调系统中的不同水箱
暖通制冷设备选型
2023-12-01 13:42:41
空调水系统水泵与膨胀水箱的安装
中央空调
2023-11-10 11:12:22
中央空调水系统附属设备选型(水泵、膨胀水箱、冷却塔…)
中央空调
2023-10-16 17:10:44
二联供为何要加缓冲水箱?
采暖供热
2023-10-10 13:50:56
中央空调膨胀水箱的作用与计算方法
中央空调
2023-09-21 09:57:09
你知道不锈钢水箱相比于其它材质水箱好在哪里吗?
水处理
2023-09-14 13:49:12
水池水箱是否必须要设通气管?
给排水资料库
2023-08-30 17:10:42
水泵、水箱施工安装质量验收要点总结!
给排水资料库
2023-08-28 10:37:36
化工项目必须要设置高位消防水箱?必须设,能设置在车间上方吗?
给排水工程施工
2023-08-25 11:39:11
消防给水系统 — 消防给水设施(消防水箱)
建筑消防给水
2023-08-18 20:26:47
高位消防水箱,你了解多少?
建筑消防给水
2023-08-03 09:18:34
高压消防给水系统中间水箱的设置形式问题
建筑施工
2023-08-02 08:39:43
膨胀罐、缓冲水箱、压差旁通阀、空调水管径参考选型表
暖通资料库
2023-08-01 11:22:25
建筑消防设施标识化管理手册(水泵房、配电房、风机房、消火栓、消防水箱)
建筑消防给水
2023-08-01 09:52:35
暖通空调系统之膨胀罐、缓冲水箱与蓄能水箱
暖通资料库
2023-07-17 09:45:09
新规范!消防高位水箱水位显示装置设置要求将取消?
建筑消防给水
2023-07-05 14:17:58
各位大佬,想在厕所天花板上做一个储水箱,以便在停水的时候用水
建筑给排水
2023-06-15 15:53:35
炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?
建筑消防给水
2023-05-17 15:22:56
冰蓄冷空调系统在选择载冷剂侧的膨胀水箱,定压装置,补液泵的时候,是放在哪,离机组多高的位置啊,不是放
中央空调
2023-05-15 15:17:27
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开