1、10KV电源中性点经消弧线圈接地,问电缆绝缘水平最经济合理应取多少。为何答案是8.7?2、10KV系统以电缆馈电,截面95mm2的电缆长15KM,截面120mm2长10KM,计算10KV系统单相接地电容电流。答案是30A?3、变电缩低压TN-C-S接地系统,一电动机额定电压380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,该电缆单位长度电阻1.59欧/KM,当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻,电缆感抗)。答案是147V?
2、10KV系统以电缆馈电,截面95mm2的电缆长15KM,截面120mm2长10KM,计算10KV系统单相接地电容电流。答案是30A?
3、变电缩低压TN-C-S接地系统,一电动机额定电压380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,该电缆单位长度电阻1.59欧/KM,当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻,电缆感抗)。答案是147V?