一台施奈德的变频器控制两台7.5kw的SEW电机,在运行的过程中,偶尔出现短路报警,也会出现接地报警,报警复位后还可以继续使用,检查线路正常,电机也正常,请教一下这是哪里的问题,有没有可能是有一台电机的轴承或什么地方出了问题!!请知者指教!!
一台施奈德的变频器控制两台7.5kw的SEW电机,在运行的过程中,偶尔出现短路报警,也会出现接地报警,报警复位后还可以继续使用,检查线路正常,电机也正常,请教一下这是哪里的问题,有没有可能是有一台电机的轴承或什么地方出了问题!!请知者指教!!
2楼
多看看使用说明书,多多分析,多动脑筋,再看看设置有无不当的地方!
回复
3楼
你用铁棒听一下是不是电机的轴承坏了
回复
5楼
设置没有问题?这是正常使用一段时间后才出现的,说明书上也没有特别的说明
回复
6楼
你 把电机的线跟变频器的动力线断开。用摇表测试一下电机的绝缘如何。
因为变频器的输出有高次谐波。
有些AC380V交流直接运行不会存在绝缘击穿问题。但是变频运行的时候会发生绝缘击穿现场。
如果电机的绝缘没有问题,那么就需要检查变频器的设置问题。
请问一下,变频器是不是采用1托2的方式运行的呢。
回复
7楼
应该是电机绝缘的问题吧
回复