一高层建筑,一层地下室,桩基础,现在要紧靠其墙边扩建地下室,地下室采用桩基础,上部无建筑。请问新建地下室的桩基础和原有建筑的桩基础的间距最小要控制在多少?需要进行特别的施工防护吗?求高手解答!
一高层建筑,一层地下室,桩基础,现在要紧靠其墙边扩建地下室,地下室采用桩基础,上部无建筑。请问新建地下室的桩基础和原有建筑的桩基础的间距最小要控制在多少?需要进行特别的施工防护吗?
求高手解答!
2楼
至少要保证规范规定的桩距
回复
3楼
1. 先说桩,按照JGJ94-2008-3.3.3来控制桩距离。
不要小于3.5D。
担心的是,实际情况是:不一定打下去啊。你想你边一个上高层+地下室+桩基础,桩估计比较密集的,且挤土已经完成了。
建议先打一根试一试。
2.
维护不需要吧,你想你只是打桩啊,未开挖周围的土啊。然后直接浇筑底板了。
3.缝多少,翻翻规范吧。
回复
4楼
如果新建地下室不做桩基础,做梁筏式的,基础板边要伸出柱中心线多大的距离?是一定要按冲切算出来吗?因为这个地下室基本上四周都已建成高层,所以要确定新建地下室基础边距高层地下室基础边的最小距离以确定柱位……焦虑啊
回复