请教:手术室设计专用接地系统的问题
mfksse9732
mfksse9732 Lv.2
2006年02月25日 17:02:29
只看楼主

请部高手:手术室等电位接地、安全保护接地、医疗仪器专用接地系统这三种接地有什么区别?

请部高手:手术室等电位接地、安全保护接地、医疗仪器专用接地系统这三种接地有什么区别?
免费打赏
well-wang168
2006年02月25日 20:20:39
2楼

1,除手术室、ICU、抢救室外,220V插座回路的出线开关均设漏电保护,漏电保护电流为30Ma,动作时间≤0.1S。在每个动力配电箱、照明配电箱的进线开关涉漏电电流0.3—1.0A分级可调、延时0.2—0.8S可调的漏电保护。(手术室内采用DPN)
为防止零线的零点飘移(零线带电),给医疗设备带来的电磁干扰采取了如下措施:建筑物及房间外部设置屏蔽(含金属的墙、柱均可以作为格栅屏蔽分流。将建筑物金属等电位连接;电子仪器的接地采用共用一点接地;电气线路采用穿金属管,减少干扰。

3,采用局部IT系统的设备配电不采用漏电断路器。

4,百级手术室采用隔离电源(局部采用TT系统),由隔离变压器和绝缘监视系统组成。第一次故障发出声光预警信号。
我也曾经做过医院的洁净手术部的电气施工,以上几点供参考,望指正QQ:451680067
回复
mfksse9732
2006年02月27日 13:13:05
3楼
非常感谢,但我还是不清楚上面的三种接地方式,呵
回复