1.线路操作时的瞬态现象当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.2.使用线路串联电容器时的问题为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.

1.线路操作时的瞬态现象
当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.
2.使用线路串联电容器时的问题
为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年03月06日 09:46:25
12楼
13.藕合电容电压互感器的瞬态电压
故障时的藕合电容电压互感器的瞬态电压,可能会使测距继电器发生超越现象或丧失其方向性
14.电动机的启动电流
由于感应电动机的阻抗是与电动机的转差频率成反比,刚启动时转差频率高及阻抗低,故电流值很高,有时会高于电动机的故障电流,故电动机的综保,对其启动电流及故障电流的分辨至为重要.
回复
dqgzsh
2006年03月09日 22:25:26
13楼
终于发完了,确实应该算重点,每个搞透都可以出成果的

支持!!
回复
colourcat_3392
2006年05月09日 15:55:54
14楼
呵呵,其实每一点都开个楼,可以分别详细讲述哦