1.线路操作时的瞬态现象当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.2.使用线路串联电容器时的问题为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.

1.线路操作时的瞬态现象
当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.
2.使用线路串联电容器时的问题
为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月26日 09:59:47
2楼
3.使用线路并联电抗器时的问题
为解决轻载时线路末端过电压的问题,一般超高压长线路多有并联电抗器的装置.在线路停用操作过程中,此电抗器与线路本身的充电电容相互藕合,将引起并联瞬态共振,而产生一种40~70HZ系统频率的电流及电压.如果继电器使用线路端电压互感器,则瞬态共振所引起的低频电压,将会使一些继电器发生误动,这个在继保系统必须考虑.
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月26日 14:12:59
3楼
4.电力系统资信的判断.
在一般情况下,线路故障电流常较其最高负载电流为高,但在超高压长线路的情况时往往例外,而通常说高压线路在正常运转时,其零相电流是近于零,但在超高压线路的情况往往例外,因超高压线路常为不完全换位的结构.
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月27日 08:00:43
4楼
5.冷载试送涌流
配电线路故障跳脱,经较长时间停电后,线路上的负载分散因素会低于正常值,故在试送电时可能会遭遇到冷载试送的瞬间涌流问题.
回复
dqgzsh
2006年02月28日 21:47:56
5楼
楼主只发了5个问题,请继续,还是有人看的,期盼中......

支持!!!!!!!
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月01日 10:43:59
6楼
6.电力系统的稳定度
7.发电机次同步共振问题
我在有的帖子上已经说过,在此不在说了
8.发电机不平衡电流运转
回复
dqgzsh
2006年03月01日 22:00:56
7楼
继续支持,还差几个。
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月03日 16:40:05
8楼
9.系统不稳定的监测
以往发电机及变压器的设计,其阻抗值是常使系统的"电气中心"落在输电线路系统上.故线路保护用继电器也可同时兼具系统不稳定的监测任务.然而近代设计的发电机及变压器,其阻抗值与前不同,往往将系统的"电气中心"偏移至变压器或发电机的范围内.所以这个因素必须考虑.
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月04日 12:02:14
9楼
10.汽轮机的特性
机组如在非额定频率运转过久,将会引起汽轮机长叶片共振的疲乏,而影响其寿命,所以机组频率监视也是继保必须考虑的
11.断路器不对称开闭问题
超高压断路器多属分相设计,在操作时可能发生一相或两相动作不确实的状况,此项因素会招致电力系统不平衡运行的问题.
12.电流互感器的饱和问题
当电流与负载欧姆乘积超过极限时,电流互感器将会发生饱和现象,尤其是在电流波形含有直流成分时更为严重.当电流互感器饱和时其二次侧电流将不完全按照其变流比变换,且波形也随之畸变而影响继电器的特性.