地下洗衣房
lhy.2003@co163
2006年02月25日 10:35:43
只看楼主

请教,600平米的地下洗衣房要作自动喷淋吗?按什么标准考虑??

请教,600平米的地下洗衣房要作自动喷淋吗?按什么标准考虑?
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月25日 14:25:41
2楼
要做自动喷淋,因为地下防火分区面积超过500要设喷淋才能达到1000,你不会在洗衣房里面隔成两个防火分区吧,具体标准没有条文规定,建议采用中危Ⅰ级。