碰到个棘手问题
dream_chenyuebo
2006年02月25日 09:47:31
来自于中央空调
只看楼主

一个10平方的房间,层高2米,堆放化工原料,要求夏天事温控制在7-8度,如果做水系统配500冷量还行 可是房间小不可能做水机,请赐教

一个10平方的房间,层高2米,堆放化工原料,要求夏天事温控制在7-8度,如果做水系统配500冷量还行
可是房间小不可能做水机,请赐教
anityappl
2006年02月25日 10:03:05
2楼
能不能考虑做全空气系统??
层高2米 室外走风管好不好走??
回复
fangyi_11
2006年02月25日 10:12:26
3楼
做全空气可能很难达到要求吧,不知道有没有湿度要求呢?我觉得建筑该按冷库去设计,否则普通的房间夏天做到这么低的温度,很难.
回复
zys0000
2006年02月25日 10:58:34
4楼
室温控制在7-8度,可按高温冷库考虑,四周墙体、地面、顶板应该进行隔热处理,制冷可以采用冷风机+风冷冷凝机组
除堆放化工原料,应该考虑除湿的功能