GGD的开关柜2000A开关装固定式还是抽屉式?
gg1a35
gg1a35 Lv.2
2010年12月07日 22:47:56
只看楼主

GGD的开关柜2000A开关你们装固定式还是抽屉式?比如装正泰,人民或施耐德的2000A框架开关

GGD的开关柜2000A开关你们装固定式还是抽屉式?比如装正泰,人民或施耐德的2000A框架开关
免费打赏
state-grid
2010年12月09日 20:50:21
2楼
2000的用抽屉式
回复
wysh
2010年12月09日 21:03:27
3楼
有刀开就用固定,没刀开就抽出式
回复
gg1a35
2010年12月09日 22:08:10
4楼
2000A的开关不管是固定式还是抽屉式深度都是600吗?装得下吗?是否要做800深?
回复
pkw123
2010年12月09日 22:24:40
5楼
有刀开就用固定,没刀开就抽出式
回复
z1g2d3
2010年12月10日 08:32:44
6楼
最后是选用抽屉式,那样可以省去刀开关,2000A以上的刀开关很贵的
回复
mr_yon
2010年12月10日 09:12:01
7楼
固定式,抽屉式都可以,固定式加隔离就行了.
回复
zfwkkgzjs
2010年12月10日 23:13:18
8楼
2000A不管是固定式还是抽屉式,柜体都要是800才好做啊,要不然很紧张。。
回复
lennie1219
2010年12月12日 13:04:51
9楼
有刀闸用固定式,没有的话用抽出式,600深的柜体做没问题,可以的。
回复
lin__gang
2010年12月13日 20:11:51
10楼
说白了就是个钱的问题!
回复
yeyishuang_a
2010年12月20日 20:02:15
11楼
GGD 低压开关柜分:GGD1型:15kA 于400kVA及以下变压器;GGD2型 30kA 用于400-1000kVA变压器;其深度为600mm,断路器采用固定式;GGD3型 50kA 用于1000-2000kVA变压器,其深度为800mm,断路器采用抽屉式。