GGD的开关柜2000A开关你们装固定式还是抽屉式?比如装正泰,人民或施耐德的2000A框架开关
GGD的开关柜2000A开关你们装固定式还是抽屉式?比如装正泰,人民或施耐德的2000A框架开关
2楼
2000的用抽屉式
回复
3楼
有刀开就用固定,没刀开就抽出式
回复
4楼
2000A的开关不管是固定式还是抽屉式深度都是600吗?装得下吗?是否要做800深?
回复
5楼
有刀开就用固定,没刀开就抽出式
回复
6楼
最后是选用抽屉式,那样可以省去刀开关,2000A以上的刀开关很贵的
回复
7楼
固定式,抽屉式都可以,固定式加隔离就行了.
回复
8楼
2000A不管是固定式还是抽屉式,柜体都要是800才好做啊,要不然很紧张。。
回复
9楼
有刀闸用固定式,没有的话用抽出式,600深的柜体做没问题,可以的。
回复
10楼
说白了就是个钱的问题!
回复
11楼
GGD 低压开关柜分:GGD1型:15kA 于400kVA及以下变压器;GGD2型 30kA 用于400-1000kVA变压器;其深度为600mm,断路器采用固定式;GGD3型 50kA 用于1000-2000kVA变压器,其深度为800mm,断路器采用抽屉式。