各位高手我想请教一个问题,当发生三相短路时跌落式熔断器需要多长时间才能完全断开呢?
各位高手我想请教一个问题,
当发生三相短路时跌落式熔断器需要多长时间才能完全断开呢?
2楼
跌落式熔断器是不会完成断开的!!!!
一般故障总是二相熔断,到第三相时因没有电流回路了,它就不会熔断了!三相同时短路的情况极少见。
还有一个问题,如果跌落开关全部掉下了,接在下面线路上的任何设备(线路)还是不能检修工作的!因跌落开关的距离太小,不符合停电检修的要求,就是在下面设备上挂接地线,都会有很大的风险!!!
回复
3楼
跌落式熔断器端口明显,开距很大,是可以有效断开电源的啊。你说不能有依据吗?楼上的。
回复
4楼
户外10KV的安全间距应该是125mm吧?跌落保险的间距应该够了。
回复
5楼
都谈到其他问题上了
熔断时间不是固定的,与短路电流成反比的
回复
6楼
熔断时间不是固定的,与短路电流成反比的
回复
7楼
125mm是导体对地(或相间)的运行间距,不是检修(工作)的安全间距。
检修工作与带电部分的安全距离应大于350mm吧?
有哪位电工在只拉开令克的情况下去工作?我们的电工都不敢去挂接地线,怕击穿伤人!
回复
8楼
回复
9楼
uyyiyiyiyiuyiuy
回复
10楼
有图真相!
回复
11楼
好东西,顶起