底层为商铺的小高层是否需设消火栓
fxl204
fxl204 Lv.2
2002年08月18日 20:11:45
只看楼主

目前上海所建造的小高层民用住宅中,底层多是用做商铺.其中商铺的面积一般是不相等的(40--150平方米).所以现在我对此面积不等的商铺不知是否应设消火栓还是只须放几个灭火器即可.如果设置是双栓还是单栓. 请各位仁兄及大师指点.谢谢!

目前上海所建造的小高层民用住宅中,底层多是用做商铺.其中商铺的面积一般是不相等的(40--150平方米).所以现在我对此面积不等的商铺不知是否应设消火栓还是只须放几个灭火器即可.如果设置是双栓还是单栓.
请各位仁兄及大师指点.谢谢!
dj
2002年08月18日 20:55:22
2楼
当然要设了,底层是商业网点的七层住宅都要设,不要说小高层了。
回复
fxl204
2002年08月20日 20:17:39
3楼
能不能更加具体点,双栓还是单栓,室内消防水量是多少。
回复
typhoon
2002年08月20日 20:46:09
4楼
两股水柱,一般而言,我不提倡双栓。底商消火栓可置于店面间隔墙上(靠外),灭火器当然也要!
回复
sss_111
2002年08月21日 17:58:45
5楼
上海不允许设双栓。
回复
fxl204
2002年08月24日 19:59:23
6楼
室内消火栓设置于外面恐怕不合规范,况且商铺门是正对大街的.
回复
fxl204
2002年08月24日 20:03:26
7楼
请问"上海不允设双栓"是否有规范(上海)
回复
yang5460
2002年08月24日 22:35:14
8楼
是要做的!
但是否要层层做!
回复
lgd_wf
2002年08月25日 10:15:18
9楼
要设,超7层的普通住宅都要设,何况高层
回复
hnyw
2002年08月25日 15:37:40
10楼
要设消火栓。
回复
xchua
2002年08月25日 16:03:59
11楼
当然要设 规范随无规定不允许用双栓
但是上海市消防局有规定 我听上海市消防局的人讲的
回复