请教消防规范中的几个问题?
dj
dj Lv.2
2002年08月18日 15:53:01
只看楼主

问题一:假设有一丙类厂房,室外消防用水量20l/s,室内消防用水量5L/s,旁无天然水源,市政管为枝状。那根据低规第8.3.1条:要求室外管网为环网,向环网的供水管不小于两条,那是否意味着要求市政管为环网?那如果要满足规范要求是否又要加消防水池?又根据第8.3.3条:当市政为枝状且消防用水量超过25 了L/s要加消防水池,那是否意味这种情况下不要加消防水池,是否意味这种情况下不要求市政管网为环网?

问题一:假设有一丙类厂房,室外消防用水量20l/s,室内消防用水量5L/s,旁无天然水源,市政管为枝状。
那根据低规第8.3.1条:要求室外管网为环网,向环网的供水管不小于两条,那是否意味着要求市
政管为环网?那如果要满足规范要求是否又要加消防水池?又根据第8.3.3条:当市政为枝状且消
防用水量超过25 了L/s要加消防水池,那是否意味这种情况下不要加消防水池,是否意味这种情况
下不要求市政管网为环网?
问题二:第8.3.1条和它的条文解释对室外消防用水量 15l/s,是否要求室外管网为环网这种情况说明
有矛盾。
问题三:第8.3.3条和它的条文解释对当市政管为枝状,室内外消防用水量以20L/S,还是以25L/s为界,
设消防水池有矛盾。还是我的规范印错了?
各位兄弟请教了!
免费打赏
dj
2002年08月18日 21:07:26
2楼
各位大虾,请随便说说嘛!你们没碰到这样小的厂房吗?
回复
zjf2002
2002年08月19日 14:47:21
3楼
确有矛盾:
回复
zjf2002
2002年08月19日 17:08:30
4楼
确有矛盾:
8.3.1 ......室外消防用水量不超过15L/S(即小于等于15L/S)时,可不设二路管,而条文说明为>20L/S,相互矛盾.
8.3.3 消防用水量之和超过25L/S(即>25L/S)时,应设消防水池,而条文说明为>20L/S,相互矛盾.
当某一建筑物,室内外消防用水量为特定的数值时,以上二条在是否设消防水池上也不统一.
比如:室外消防用水量为15L/S,室内消防用水量为15/S.
室外消防用水量为10L/S,室内消防用水量为20/S.
室外消防用水量为5L/S,室内消防用水量为25/S.
室外消防用水量为20L/S,室内消防用水量为5/S.
但以上这些情况在实际工程中几乎不存在,故不必担心,等真的碰到后再说吧.
回复
snj65
2002年08月19日 20:06:24
5楼
1、看看8.3.3条文说明,其实是不矛盾的。规范有点歧义,没必要去进行语法分析。
2、一点都不矛盾。
3、关键如何是怎样理解“超过”一词。
回复
dj
2002年08月20日 21:26:44
6楼
怎么不矛盾?规范8.3.3和条文说明同样用“超过”一词。
回复
dj
2002年08月20日 21:32:46
7楼
还有 ZJF兄,兄弟现在就碰到一个体积在3001~5000的丙类厂房,情况如我以上所述室外20 L/s,室内5L/s,那是否要求市政管为环网呢?
回复
zjf2002
2002年08月21日 17:59:12
8楼
DJ兄:
还真给你碰上了!
室外20L/S,室内5L/S,按8.3.1(室外消防用水量大于15L/S)规定,要求二根进水管向环状管网供水.... 也就意味着要求市政管为环状.
按8.3.3规定,室内外用水总量未超过25L/S,可以一条进水管,也就意味着市政管是支状也行.
对以上两条规范(不看条文说明的数据),如果咱哥俩在规范的理解上没错的话,在一些特殊场合规范的确是相互矛盾的.没办法,那只能二条都不违反啦.DJ兄以为如何?

回复
dj
2002年08月27日 20:46:21
9楼
多谢 ZJF兄。如不看条文说明,我现在想,是否市政管坏的几率要小一些?当20l/s,5l/s情况时,要求两条进水管,而不要求市政管为环网?因为这样的厂房实在太了,很少,我做的低层厂房还真没碰到过几栋。
各位,请随别说说!
回复
typhoon
2002年08月27日 21:08:47
10楼
矛盾时,从严!
回复
dj
2002年08月27日 21:27:18
11楼
楼上的兄弟,说是这样说。但实际执行很难,你想想以层高5 m计,大于600平方的丙类厂房就要设水池,那甲方天天来找你了。
回复

相关推荐

APP内打开